Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10 |
2.2.2018, 12:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53604 |
Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.
Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело? P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь. |
|
|
7.2.2018, 13:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-двухполюсный - да.
Только по напряжению индикации (про изоляцию не говорим) Иное дело, что конкретный УВН не по ГОСТу.... ГОСТ 20493 5.9.9 Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии, мм: 150 - для указателей на напряжение св. 1 до 6 кВ; 220 » » » » св. 6 до 10 кВ; 500 » » » » 10 до 35 кВ; 1500 » » » » 110 кВ; 1800 » » » » 150 кВ; 2500 » » » » 220 кВ. Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.2.2018, 13:38 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:31 |
|