Сгорел дом. Помогите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорел дом. Помогите. |
1.2.2018, 0:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2018 Пользователь №: 53594 |
Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода. Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти? |
|
|
6.2.2018, 21:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(S-cream) владелец участка не должен (не обязан) знать конкретных расстояний (вл-крыша), например, и не иметь средств для замера этих расстояний. Вина собственника в том, что незнание закона не освобождает от ответственности!В конце концов, собственник может и не жить в доме, и не приезжать, так если дом сгорит в аналогичной ситуации, в чем вина собственника? Всем знакомо это выражение? По законам обязан быть ответственным за то, что в твоей собственности и в твоей зоне ответственности по разграничению - всё! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
7.2.2018, 9:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вина собственника в том, что незнание закона не освобождает от ответственности! Всем знакомо это выражение? По законам обязан быть ответственным за то, что в твоей собственности и в твоей зоне ответственности по разграничению - всё! Вы так и не ответили, чей столб. И что вы скажите на другой закон.СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Часть 3 Начиная с 3.138. http://www.powerport.ru/articles/?item=10 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 9:17 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 9:45
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
7.2.2018, 9:59
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А что говорить, если ВЛ построена до 85 года? А кто говорил что они ее поставили кривой и гнилой.Говорилось что она не соответствует на данное время. Вот не пойму - Вы либо читаете только то, что Вам нужно, либо просто "придира" (ничего личного). На Ваш вопрос мной уже был ответ в сообщении #54:Ну куда уж более точнее отвечать? Если вам на голову упадет сосулька а дворник скажет Не----- тут ходить. Я буду за. Автору нужно не размытое выражение а конкретика в чем вина каждого. Это не наша с вами перепалка а выбор с чем автору идти в суд. На что обращать внимание. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 10:04 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 11:44
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
7.2.2018, 14:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вам знакомо понятие "Закон обратной силы не имеет?" Поясню, если ВЛ построена до 1985 года, то указанные Вами СНиП на данную линию не распространяются, ссылаться на них не имеет смысла. Ешо раз, говорилось что она не соответствует на данное 2018г Его состояние, а не момент установки. А точка отсчета с которого пошло не соответствие было взято 1985. Если вас не устраивает год, поищите позже или раньше. Или в ПУЭ7. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 14:34 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 15:00
Сообщение
#8
|
Гости |
Ешо раз, говорилось что она не соответствует на данное 2018г ... Для особо одарённых: соответствовала ВЛ требованиям НД, действующим на то время? Соответствовала. Влез дом в охранную зону ВЛ? Влез, к бабке не ходить, со всеми согласованиями и обоснованиями! В те времена требования к охранным зонам жёстче и чётчте прописаны были. Новый хозяин забил на все предпосылки к пожару? Забил! Жареный петух клюнул? Всё вспомнилось? Все предпосылки к пожару? Всё на глазах было и опасный провис проводов, и недопустимое расстояние от проводов! И т.д. и т.п. ... |
|
|
7.2.2018, 15:36
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Для особо одарённых: соответствовала ВЛ требованиям НД, действующим на то время? Соответствовала. Влез дом в охранную зону ВЛ? Влез, к бабке не ходить, со всеми согласованиями и обоснованиями! В те времена требования к охранным зонам жёстче и чётчте прописаны были. Новый хозяин забил на все предпосылки к пожару? Забил! Жареный петух клюнул? Всё вспомнилось? Все предпосылки к пожару? Всё на глазах было и опасный провис проводов, и недопустимое расстояние от проводов! И т.д. и т.п. ... Я бы все таки не советовал к бабки сходить лучшие обратиться к первоисточнику.(Картинка внизу) А дело скорее всего было так. Да на момент постройки дома опора( что за забором) (она же конечная по этой улице) соответствовала всем нормам .Ни куда он там влезть не мог в смысле охранной зоны.Потому что линии для подключения его дома еше не было. А что бы подключить его дом пришлось ставить доп опору на усадьбе.(Она тоже конечная)На тот момент все и всех устраивало и было в допуске. Но, из за того что опора, (что на улице) наклонилась от древности в сторону дома получился пожар. Вопрос кто виноват. Фото и картинки предоставил автор. Описание тоже можите почитать в 1 посте. Вот одно из Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти? Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:21 |
|
|