Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса.

von Arnim
сообщение 7.2.2018, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 53629



Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 8.2.2018, 7:26
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Могут быть такие причины:
1. Где то в сети 10кВ есть оборудование с пониженной изоляцией, но до срабатывания защиты ещё не дошло, обычно уставка на РН в открытом треугольнике равна 30В. Надо проверить на ТН фазное напряжение 100В. Обычно оно равно около 57-60В. На той фазе где изоляция понижена напряжение будет ниже, а при глухом замыкании на землю будет равна нулю.
Причем линейные напряжения равны 100В и при нормальной ситуации и при замыкании на землю.
2. Нагрузка секции с которой запитан ТН равна нулю, и ТН близок к феррорезонансу.
3. Витковое замыкание обмоток ТН, надо проверять.
Вернуться в начало страницы