Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса.

von Arnim
сообщение 7.2.2018, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 53629



Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
von Arnim
сообщение 10.2.2018, 19:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 53629



Не понял о каких емкостных токах относительно земли идет речь,если нейтраль изолирована? Междуфазные емкостные токи да имеют место быть, но никак не относительно земли. Я прикинул по векторным диаграммам что зависимость напряжения поврежденной фазы от напряжения на допобмотке ТН носит линейный характер и при напряжении на допобмотке 22 вольт фазное напряжение поврежденной фазы должно быть чуть менее 5000 в вместо 6000 при нормальном режиме, но этого нет. Может я ошибся в расчетах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 7:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены