Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что сделать с нагрузочным устройством , Заказали не то нагрузочное устройство по напряжению

Dimich-krutan
сообщение 16.2.2018, 13:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый господа профессионалы электротехнической деятельности!
Подскажите пожалуйста что можно предпринять для исправления ситуации?
Должно было быть заказано нагрузочное устройство для испытания генераторов на напряжение 220В, 400Гц, на нагрузку 45,5кВт с коэффициентом мощности 0,7.
Но по факту незнаю кто там подписывал договор заказали его на напряжение 200В. Его соответственно так завод и изготовил.
А у нас требования жесткие - напряжение генератора 220В +-1% и нагрузка 45,5кВт Понятно что при подключении этого нагрузка на генератор будет больше на 10%.
По хорошему говорят нужно новое заказывать, вопрос к профессионалам - можно ли что то сделать с меньшими затратами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 19.2.2018, 21:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что из себя представляет нагрузочное устройство?
Можно до сих пор найти преобразователи тех советских времен типа ПСЧ от 15 до 100 кВт, которые использовались для ВМ типа ЕС-1020-1050, БЭСМ на 230 В, 400 Гц.
В свое время преобразователь с раздельным генератором мы испытывали самодельным нагрузочным устройством для отстройки ООС по току. Где-то на форуме давно излагал его устройство. Использовали пластиковый бак с водой, регулировку проводимости осуществляли постепенным добавлением соли. Опускали в бак разнесенные около 200 мм друг от друга и закрепленные треугольником к текстолиту латунные электроды длиной 500 мм и диаметром где-то 16 мм. Генератор был мощность 30 кВт. Минус - через 5 мин вода закипает. Если брать большой объем воды, процесс можно продлить.
Возможно встречное включение двух преобразователей, один из которых испытуемый, второй тормозящий с регулировкой выходного напряжения, наверное, через выпрямитель.
Другой способ, с помощью ЧРП снизить выходное напряжение до напряжения нагрузочного устройства.
ИМХО


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы