Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ.
Часто происходит пробой изоляци.
Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eugevict
сообщение 22.2.2018, 1:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2312
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения достигают 400 кВ.
Резисторы ставили, действительно помогает.
Самопальные резисторы работали лучше заводских.
P.S.
Э.Ф. и кабель имеют собственные емкость и индуктивность при протекании постоянного тока и работе короны без "пробоев" - все нормально, а при пробое возникает колебательный процесс и мы получаем последовательный контур со всеми вытекающими.
Резистор вводиться для уменьшения добротности этого контура и соответственно уменьшению всплесков напряжения.

Сообщение отредактировал eugevict - 22.2.2018, 10:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены