Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ. Часто происходит пробой изоляци. Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.2.2018, 1:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2312 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения достигают 400 кВ.
Резисторы ставили, действительно помогает. Самопальные резисторы работали лучше заводских. P.S. Э.Ф. и кабель имеют собственные емкость и индуктивность при протекании постоянного тока и работе короны без "пробоев" - все нормально, а при пробое возникает колебательный процесс и мы получаем последовательный контур со всеми вытекающими. Резистор вводиться для уменьшения добротности этого контура и соответственно уменьшению всплесков напряжения. Сообщение отредактировал eugevict - 22.2.2018, 10:44 |
|
|