Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
21.2.2018, 20:15
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ. Часто происходит пробой изоляци. Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.2.2018, 11:35
Сообщение
#2
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель... Уважаемый Nail. Возможно, Вам поможет следующий отрывок из учебника физики: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
||
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 14:14 |
|