Здравствуйте. Как реализовать дешевую систему сбора данных со счетчиков меркурий на один ПК? Территория небольшого завода с несколькими цехами
|
|
|
24.2.2018, 14:21
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
стоят 230 АМ 3 шт., остальные 5 индукционные, то есть можно заменить в перспективе на любые
|
|
|
24.2.2018, 15:43
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
стоят 230 АМ 3 шт. Какие 230АМ??? Их много разных, с разными интерфейсами обмена данных. Если собирать на PLC, то достаточно одного концентратора 225.11(7000р), подключенного к компу по USB. Счётчики должны иметь буквы CLN, или CLNM в названии. Программа опроса BQuark бесплатная. |
|
|