Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса

Nail
сообщение 21.2.2018, 20:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ.
Часто происходит пробой изоляци.
Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 25.2.2018, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики спасибо, теперь хоть представление появилось.

Цитата(Roman D @ 24.2.2018, 21:55) *
Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами.
Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем?

Бумажная изоляция, бронированный кабель.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 10:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены