Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста советом! Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное. Средняя рабочая нагрузка 500-600 кВт. Описание неисправности: Рабочие параметры дизель-генератора в работе под нагрузкой до 300 кВт в нормальном режиме. При повышении нагрузки выше 300 кВт начинают колебаться стрелки приборов - тока генератора, активной мощности. При этом частота стабильная 50 Гц. Дизель работает исправно. Генератор не греется. Вибрация отсутствует. Подшипники не гремят. 1. Провели замеры сопротивления изоляции обмоток статора и ротора генератора. Замечаний нет. 2. Меняли приборы (амперметр, ваттметр). Колебания стрелок не исчезает. Что посоветует еще проверить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Тогда не удивляйтесь. Для автономных генераторов очень критична нелинейная нагрузка.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |