здравствуйте, подскажите пжлста, 1.разрешено ли РУ-0.4 такое подключение: в фидере проводом 3 ПуГв 1х50 через наконечники присоединиться к шинам, в полу в лотке провести до Шкафа силового с Автоматическим выключателем, ШС находится внутри РУ-0.4, 5-7метров от фидера? Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4
2.сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ? |
|
|
Гость_Гость_rus_*_* |
7.3.2018, 9:49
Сообщение
#2
|
Гости |
Однозначно - нет. а почему? ток не будет греть всю линию, а только одну сторону что ли? если не сложно, объясните пжлта, Если на вводе в РУ 0,4 кВ стоит вводной аппарат защиты, то проверяйте расчетами его - сработает он или нет при однофазном КЗ в конце описанного вами участка. на вводе РУ 0.4, нет аппарата защиты, приходит кабель с ТП сразу на шины, |
|
|