Вопрос по ДиФ , Вопрос по ДиФ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по ДиФ , Вопрос по ДиФ |
27.2.2018, 17:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 53731 |
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? |
|
|
8.3.2018, 23:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... что вышибает общий? Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? Встречаемся постоянно, как уже ответили выше, это нормально. Стоит вообще забыть о селективности, при металлическом КЗ и хорошей проводке. Решается непросто, в продаже практически нет АВ с нужной буквой. Даже в крупных оптовых компаниях, специализирующихся на электрике, только обещают привезти на заказ(при заказе в несколько штук). Ваня Иванов, Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру... Не делайте КЗ, это все таки не рядовой случай. |
|
|