Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 9.3.2018, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 18:06) *
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили???

Много раз измерял "ожидаемый ток КЗ" (на производстве, в частных домах, в квартирах), так вот зачастую этот ток больше 300А, а это значит что при КЗ сработают одновременно и автоматы на группе (10А, 16А) и вводной вплоть до С50.
Бороться с этим можно, установив вводной автомат с выдержкой времени. Ну или поставить на отходящей линии токоограничивающий реактор.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 7:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены