Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? |
|
|
9.3.2018, 8:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий? Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? Много раз измерял "ожидаемый ток КЗ" (на производстве, в частных домах, в квартирах), так вот зачастую этот ток больше 300А, а это значит что при КЗ сработают одновременно и автоматы на группе (10А, 16А) и вводной вплоть до С50. Бороться с этим можно, установив вводной автомат с выдержкой времени. Ну или поставить на отходящей линии токоограничивающий реактор. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|