![]() Схема заземления без использования заземляющего кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2018 Пользователь №: 53777 ![]() |
Всем привет!
Недавно купил квартиру в старом доме, в котором есть только фаза (L) и ноль (N), но нет заземляющего кабеля в электрощитовой. На мой взгляд можно решить эту проблему следующим образом (см. схему): соединить заземляющий кабель с рабочим нулем (N) между реле напряжения и УЗО. На мой взгляд это измененная схема зануления: заземление соединено с рабочим нулем, но в случае проблем напряжение отключается с помощью: — УЗО, если происходит пробой на корпус; — реле напряжения, если происходит обрыв рабочего нуля. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо. P.S. электротехнического образования не имею. Сообщение отредактировал pe1e - 8.3.2018, 9:02 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Представьте - пропал ноль до вводного автомата...
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2018 Пользователь №: 53777 ![]() |
Тот факт, что я без электротехнического образования, еще не значит, что я не пойму подвох с двойной фазой в розетке
![]() Но даже в этом случае сработает УЗО (в момент соприкосновения) и все будет в порядке ![]() Представьте - пропал ноль до вводного автомата...
![]() Сообщение отредактировал pe1e - 8.3.2018, 18:26 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Тот факт, что я без электротехнического образования, еще не значит, что я не пойму подвох с двойной фазой в розетке ... Нет у вас никакой "двойной фазы" в розетке, есть обыкновенное наведённое напряжение. Возьмите метров пять трёхжильного кабеля, подключите на две жилы фазу и ноль, индикатором прикоснитесь к третьей, пустой жиле и увидите эту самую "наведёнку". И ещё раз внимательно прочтите сообщение номер 8. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Может вам не пару с Сунцовым собственные правила начать писать ? ... Типа "Правила устройства ЭУ, в которых на ППР положили?" Уважаемый Олега! Вы о чём говорите? ППР, насколько я помню, это Проект Производства Работ. Использование УЗО в старых, двухпроводных сетях рекомендованная временная мера, повышающая безопасность населения. О чём диспут? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Использование УЗО в старых, двухпроводных сетях рекомендованная временная мера, повышающая безопасность населения. У автора, как понял, в квартире трехпроводка: На текущий момент реализована схема на рисунке 1, т.е. только УЗО способно отключить напряжение, а заземляющий кабель вторым концом ни к чему не подсоединен (висит в воздухе). Заземляющий кабель - по рисунку - это третий проводник (защитный)...Планово-Предупредительный Ремонт, но он здесь при каких делах? Как аргумент, используемый сторонниками оставить третий проводник (после смены проводки в квартире) "в воздухе", обычно называют обрыв или отгорание совмещенного проводника. По практике обрывы - редкое явление, в здании практически исключены. А вот отгорание действительно имеет место быть, и за пределами здания тоже. Основная причина - разгильдяйство. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |