Нормы НД, по выбору теплового реле , для защиты электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нормы НД, по выбору теплового реле , для защиты электродвигателя |
9.3.2018, 8:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Не могу найти норму НД, которая регламентирует выбор номинала теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки. В нете только встречаю рекомендации ( 125% от номинального тока эл.двигателя), которые не ссылаются ни на какой НД. ПУЭ 5.3.56 и 5.3.57, не подходит. Из какого НД эта рекомендация ( 125% от номинального тока эл.двигателя)? Сообщение отредактировал Nail - 9.3.2018, 9:00 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
11.3.2018, 17:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Не могу найти норму НД, ГОСТ Р 50030.4.1-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели... Таблица 3 - Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса |
|
|