![]() Ввод в дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ввод в дом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
И что? Не было реконструкции (ещё и неизвестно когда она будет, и будет ли вообще!), вот и отталкиваемся от:
Не надо отталкиваться от отдельно вычитанных пунктов ПУЭ. Жилые помещения никогда и по старым ПУЭ и СНиП и ГОСТам не питались от системы ТТ, в виде исключений были специальные проектные решения питания с такой схемой. А, тем более ТС написал что только что построил дом. Сообщение отредактировал НИР - 30.3.2018, 6:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |