сообщение 4.12.2017, 18:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 17.12.2017, 15:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Коль заинтересовались-расскажу.Щиток висит на опоре,запитан АВВГ2*16.Питание на вводной автомат.Далее на счетчик.Со счетчика фаза на автоматы,ноль нашину N.Заземляющий контур присоединен к корпусу щитка,и на шину РЕ.Вопрос заключался в повторном заземлении ни РЕН (его здесь нет) проводника а РЕ.Но если внимательно прочитать мои посты,то там уже все это сказанно.А наш коллега Ваня Иванов ухватился за какойто хвост и упрямо гнет свою линию.В Ваших способности Ваня ни кто не сомневается но и Вы будте корректней.С уважением.
Олега,щиток выполнен мной согласно проекта разработанной соответствуючей службой и к тому еще не бесплатно.Все остальнык приблуды я установлю в ящике в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2018, 13:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17685
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 17.12.2017, 15:48) *
1. Щиток ....Со счетчика фаза на автоматы..
2. щиток выполнен мной согласно проекта разработанной соответствуючей службой и к тому еще не бесплатно.Все остальнык приблуды я установлю в ящике в доме.

1. Если предполагается одна линия к щитку в доме, то какие еще там автоматы? (рисунок или фото)
2. Если в специально "разработанном соответствующей службой" щитке отсутствует УЗО, то не вижу другого варианта, как оставить щит (на опоре) в TN. И соответственно РЕ-проводник к щитку в доме не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zendo057   Ввод в дом   4.12.2017, 18:55
- - zendo057   Что так никто и не ответит?Сам я специалист по ста...   6.12.2017, 14:03
- - Костян челябинский   АВБШВ нужно в трАншею. Если подключено 16ю, то и з...   6.12.2017, 14:18
- - zendo057   Не беру потому что не дают,не хватает мощностей,до...   6.12.2017, 15:11
- - Костян челябинский   Нет технической возможности - такого не предусмотр...   6.12.2017, 17:49
- - с2н5он   Костян, название города не заметил?   6.12.2017, 17:50
- - Костян челябинский   с2н5он, неа. Сорри. Все предыдущие слова про 15...   6.12.2017, 17:58
- - zendo057   Я думаю не в месте проживания дело.Представте дере...   6.12.2017, 22:03
- - Ваня Иванов   Уважаемый zendo057! Вы уверены, что у Вас сист...   12.12.2017, 13:02
- - zendo057   Уважаемый Ваня Иванов,зазноваться не надо.Система ...   12.12.2017, 19:43
- - Ваня Иванов   Цитата(zendo057 @ 12.12.2017, 19:43) Уваж...   16.12.2017, 18:25
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 18:25) И...   17.12.2017, 2:58
- - Олега   Цитата(zendo057 @ 4.12.2017, 18:55) Расст...   17.12.2017, 4:13
- - zendo057   Коль заинтересовались-расскажу.Щиток висит на опор...   17.12.2017, 15:48
|- - Олега   Цитата(zendo057 @ 17.12.2017, 15:48) 1. Щ...   2.4.2018, 13:57
- - Валерий 1   Цитата(zendo057 @ 4.12.2017, 20:55) Добро...   26.3.2018, 9:02
- - НИР   Система ТТ для жилых домов не применяется.   28.3.2018, 6:54
|- - zendo057   Цитата(НИР @ 28.3.2018, 5:54) Система ТТ ...   28.3.2018, 12:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 28.3.2018, 6:54) Система ТТ ...   28.3.2018, 14:42
|- - Валерий 1   Цитата(Ваня Иванов @ 31.3.2018, 16:34) Ув...   1.4.2018, 11:03
- - savelij®   НИР, система ТТ не карается расстрельной статьёй и...   28.3.2018, 10:31
- - НИР   ПУЭ-7, п.7.1.13 пойдёт? Если не пойдёт то ещё поищ...   29.3.2018, 13:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 29.3.2018, 13:58) ПУЭ-7, п.7...   29.3.2018, 15:44
- - НИР   И что? Не было реконструкции (ещё и неизвестно ког...   30.3.2018, 6:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 30.3.2018, 6:37) ... Жилые п...   30.3.2018, 7:41
|- - НИР   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.3.2018, 9...   30.3.2018, 8:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 30.3.2018, 8:34) ... Ну и гд...   30.3.2018, 10:02
|- - НИР   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.3.2018, 12...   30.3.2018, 11:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 30.3.2018, 11:54) ... Ну хот...   30.3.2018, 15:29
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 30.3.2018, 11:54) В России, ...   30.3.2018, 18:28
- - zendo057   Повторюсь.Ввод однофазный,со столба приходит АВВГ2...   30.3.2018, 23:11
- - Гость   Цитата(zendo057 @ 30.3.2018, 23:11) Повто...   31.3.2018, 14:02
- - Ваня Иванов   Уважаемый zendo057! В Вашей стране действует т...   31.3.2018, 14:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 31.3.2018, 14:34) .....   31.3.2018, 15:18
- - zendo057   Ваня Иванов, Убедидительно. Но,линия пятипроводная...   1.4.2018, 10:10
- - Ваня Иванов   Не без помощи моих белорусских друзей мне удалось ...   1.4.2018, 13:46
|- - Валерий 1   Цитата(Ваня Иванов @ 1.4.2018, 15:46) ......   2.4.2018, 15:40
|- - Энерго сбыт   Цитата(Валерий 1 @ 2.4.2018, 15:40) Техни...   13.6.2018, 16:46
- - НИР   Пока, конкретно для жилых зданий действует гл.7.1 ...   2.4.2018, 8:08
|- - Олега   Цитата(НИР @ 2.4.2018, 8:08) С нарушениям...   2.4.2018, 9:50
- - Гость   Вот что пишет ТС: Цитата(zendo057 @ 1.4.2018,...   2.4.2018, 15:04
|- - Олега   Цитата(Гость @ 2.4.2018, 15:04) Вот что п...   2.4.2018, 15:26
- - Гость   Валерий 1, ТС живёт в Белоруссии (самоназвание - Р...   2.4.2018, 20:37
|- - zendo057   Цитата(Гость @ 2.4.2018, 19:37) Валерий 1...   3.4.2018, 10:20
- - Валерий 1   Цитата(Гость @ 2.4.2018, 22:37) Валерий 1...   3.4.2018, 14:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Валерий 1 @ 3.4.2018, 14:41) ... о...   3.4.2018, 21:07
- - Dicproovnon   Полезно! спасибо!   12.6.2018, 11:08
- - Валерий 1   если хотите можете самостоятельно прочитать в инте...   4.7.2018, 20:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 8:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены