Определение фазы у однофазного абонента

lelik1
сообщение 3.4.2018, 14:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Добрый день. У меня нестандартный вопрос про определение фаз. Есть типичное садовое товарищество - одна КТП, несколько фидеров, от неё воздушные линии (голый алюминий, не СИП), бетонные опоры, около 150 абонентов. Максимальная длина одной линии 0.4кв от КТП до последнего абонента - около 500 метров. Каждый абонент подключён следующим образом — на столбе висит шкаф, вниз к шкафу в гофре идёт СИП (2 провода), в шкафу автомат от автомата в другой гофре идёт сип обратно наверх, там соединяется с СИПом который идёт к абоненту. Иногда сверху ещё и смонтирован электросчётчик (матрица). На одной опоре как правило 3, реже 2 подключения. Все эти соединения сверху опоры выглядят как взрыв на макаронной фабрике. Гофры сверху переплетаются хаотично. Все абоненты однофазного подключения.

Вопрос — мне надо составить ДОСТОВЕРНУЮ схему подключения каждого абонента. То по каждому абоненту — на каком он фидере и на какой фазе. Фидер пишется тривиально, а вот с фазой проблемы. Есть ли какой-нибудь простой и надёжный способ определить фазу, на которой сидит абонент?

Пробовали визуально — совсем не получается. Даже если делать чёткие фото телевиком, разобраться невозможно. Лезть наверх — получается очень геморройно. Из за гофр кошками нельзя, а лестницей реально долго. Плюс очевидно что на третьем часу у работника глаз уже может замылиться, если каждую гофру не маркировать, а это вообще ещё больший объём работы получается. А схема нужна ДОСТОВЕРНАЯ.

Есть ли, может быть, волшебный прибор, которым можно тыкнуть в автомат в шкафу, и он скажет какая это фаза?

Варианты:

У меня есть бытовой трассоискатель, я могу поставить передатчик на КТП, по очереди на каждую фазу, но мне кажется что наводки будут на все фазы. Может есть опыт у кого?

Если я куплю прибор показывающий чередование фаз, будет ли он работать при подключении к ДВУМ фазам? Есть такие приборы? То есть мы подходим к опоре, каким-нибудь хитрым щупом цепляемся к нижнему проводу (мы точно знаем какая это фаза), вторым концом тыкаем в автомат, а прибор показывает смещение. Есть ли такой прибор и такой щуп? В принципе такой прибор у меня есть, он называется цифровой осциллограф с двумя входами, но это уже как-то всё сложно. Есть ли длинные щупы, которыми можно цепляться к аллюминию? Полипропиленовая труба с крюком? Для измерений, нагрузка нулевая.

Может есть вообще мега-прибор, которым можно тыкнуть на КТП, он запомнит фазы трёх фаз (простите за тавтологию), а потом предполагая стабильную частоту, в течении нескольких часов чтобы можно было тыкнуть и прибор показывал фазу? Насколько стабильна вообще частота сети, реален ли такой подход? В принципе с тем же самым осциллографом я сам могу написать такую программу, но это уже как-то очень-очень сложно.

Любые идеи приветствуются. В принципе, если вы знаете как это сделать, можете выполнить, но знанием делиться не хотите — то территориально это рядом с г. Бронницы Московской области, пишите в личку…

Спсаибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 4.4.2018, 6:59
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну стркмиться к ней мы должны icon_smile.gif

lelik1, я бы на вашем месте вместо боязни трогать потроха тп, нашел бы наконечников и пресс и привел бы соединения в порядок.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik1
сообщение 4.4.2018, 16:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Цитата(S-cream @ 4.4.2018, 6:59) *
Ну стркмиться к ней мы должны icon_smile.gif

lelik1, я бы на вашем месте вместо боязни трогать потроха тп, нашел бы наконечников и пресс и привел бы соединения в порядок.
Очевидно что в идеальном мире это самый разумный вариант - погасить ТП на день, обжать концы, ноль починить (который после выгорания болтом затянут), заодно пройти по территории, схему составить, проверить что на счётчиках фаза/ноль не перепутаны, контрольные показания снять... Весь вопрос упирается в человеческий фактор. У меня административная должность, ответственность на мне. Я в плане выполнения данных работ - некомпетентен, у меня другая профессия. Практика показывает что электрики, как и все, как правило имеют специализацию. Кто-то красиво механизмы ставит, кто-то хорошо щиты собирает, кто-то с линиями работает. Очень, например, непросто было найти электрика который нормально подключает дома, не колет нашу голую линию СИП-зажимами и не разводит сопли на опорах. Казалось бы, ну что проще - ан нет.
Хорошего электрика, которому можно доверить КТП - я лично не знаю. Наверное их много вокруг, и, как правило, каждый утверждает что уж он-то точно правильно переделает этот ужас, что развели до него абстрактные другие горе-электрики. Но мне проверять квалификацию нового человека на своем объекте не хочется. Поэтому приходится придумывать алгоритмы, рассчитанные на электрика обычного. Который запланирует работу на 4 часа, возьмет ещё один заказ на день, поймёт что не успевает и что в автомате шестигранник нестандартный, затянет отвёрточкой, а у меня опять потом фаза гореть будет. Который не будет заранее покупать маленький трансформатор тока, а просто заедет на рынок по пути - и ВНЕЗАПНО обнаружит, что на рынке только большие, возьмёт их, и разведёт сопли. У которого куска провода не будет с собой, и который будет колхозить из того что есть. Человеческий фактор...

Я в первом посте написал, что если такая работа интересна - пишите, будем говорить предметно. Мы - юрлицо. Московская область, рядом с г. Бронницы.


Цитата(шахтер @ 4.4.2018, 7:31) *
Вы знаете есть у меня подобный определитель (да уточню, не точно именно такой ) так вот из личной практики пользования таким определителем. Он таки да показывает ПОРЯДОК ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ.

Я в самом первом посте задал как раз вопрос по этому поводу. Приборов чередования фаз много, но хотелось бы услышать есть ли опыт использования такого прибора при подключении только ДВУХ фаз и БЕЗ нейтрали. В описании некоторых приборов указано, что при подключении двух фаз они показывают направление вращения. Я бы предположил, что это именно то что надо - если мы цепляемся к известной фазе щупом, то в щитке определяем вторую - вольтметром если та же, а для двух оставшихся прибор должен показывать противоположное направление вращения. Вопрос был именно в том - работают ли такие приборы без нейтрали (очевидно что нет, хотя а вдруг...) и будут ли работать, если прибор подключить к железному забору вместо нейтрали (скорее всего да). Но это уже теоретическая дискуссия, такой подход действительно не оправдан, лучше уж фазу на КТП отключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.4.2018, 20:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 16:16) *
Я в самом первом посте задал как раз вопрос по этому поводу. Приборов чередования фаз много, но хотелось бы услышать есть ли опыт использования такого прибора при подключении только ДВУХ фаз и БЕЗ нейтрали. В описании некоторых приборов указано, что при подключении двух фаз они показывают направление вращения. Я бы предположил, что это именно то что надо - если мы цепляемся к известной фазе щупом, то в щитке определяем вторую - вольтметром если та же, а для двух оставшихся прибор должен показывать противоположное направление вращения. Вопрос был именно в том - работают ли такие приборы без нейтрали (очевидно что нет, хотя а вдруг...) и будут ли работать, если прибор подключить к железному забору вместо нейтрали (скорее всего да). Но это уже теоретическая дискуссия, такой подход действительно не оправдан, лучше уж фазу на КТП отключать.

ТОТ приборчик что у меня ему ноль не нужен совсем. Но подключать его нужно именно ко всем трем фазам. Да отключать одну фазу на КТП и тупо смотреть у кого нет света. В чем проблема я даже вас понять не могу если честно. Можно просто на вводе в дом индикатор к проводам подносить, который наличие фазы определяет бесконтактным методом. Цена этого индикатора 200 рублей. То есть и хозяин дачи вам не нужен. Отключили и пошли с таким индикатором по домам . Привязали его к удочке, и прислоняйте именно к СИПу или что там у вас до дома идет. Пищит значит это не тот дом, и не та фаза что вы отключили.

Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2018, 20:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lelik1   Определение фазы у однофазного абонента   3.4.2018, 14:41
- - Dimka1   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 14:41) Есть ли ...   3.4.2018, 15:07
|- - lelik1   Цитата(Dimka1 @ 3.4.2018, 15:07) Есть кол...   3.4.2018, 15:17
|- - Костян челябинский   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 17:17) Если все...   3.4.2018, 21:25
||- - lelik1   Цитата(Костян челябинский @ 3.4.2018, 21...   3.4.2018, 23:53
||- - с2н5он   Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 0:53) Моя задач...   4.4.2018, 0:15
||- - lelik1   Цитата(с2н5он @ 4.4.2018, 0:15) 1. отключ...   4.4.2018, 0:27
||- - с2н5он   Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 1:27) Шутку оце...   4.4.2018, 9:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 15:17) ... есть...   4.4.2018, 21:57
- - S-cream   Все фидера висят под одним автоматом? Если нет - п...   3.4.2018, 15:37
|- - lelik1   Цитата(S-cream @ 3.4.2018, 15:37) Чт...   3.4.2018, 16:09
|- - savelij®   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 16:09) Я не зна...   3.4.2018, 18:15
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 16:09) Так нет ...   3.4.2018, 19:08
|- - lelik1   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2018, 19:08)...   3.4.2018, 19:36
|- - savelij®   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 19:36) Тогда во...   3.4.2018, 21:08
- - haramamburu   Еще проще, слюнявите палец и пишете - таксс... зна...   3.4.2018, 15:52
- - Zolan77   Не хотите отключать, тогда подключайте 2 сетевых а...   3.4.2018, 17:01
|- - lelik1   Цитата(Zolan77 @ 3.4.2018, 17:01) Не хоти...   3.4.2018, 17:23
- - Zolan77   Тогда трассоискатель типа Mastech MS6818. Он, врод...   3.4.2018, 17:43
- - Ixtim   У меня одного сложилось впечатление, что ТС патоло...   3.4.2018, 18:25
- - zendo057   Действительно что вы ваньку валяете,самый простое ...   3.4.2018, 18:57
- - S-cream   Ой, а у вас провод без наконечников.   3.4.2018, 19:15
- - S-cream   У вас 3 ав стоит. Какой из них на какой фидер идет...   3.4.2018, 19:44
- - zendo057   На фото в низу стоят три автомата,вот от их и пляш...   3.4.2018, 19:48
- - Гость сочувствующий   Цитата(lelik1 @ 3.4.2018, 14:41) ... Вопр...   3.4.2018, 21:41
- - S-cream   Соч-му: озвученный ТСом контроль потребителей Ве...   3.4.2018, 22:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(S-cream @ 3.4.2018, 22:00) .....   4.4.2018, 6:26
- - Сергей ДД   Анекдот в тему. ЦитатаЛожась спать программист ста...   3.4.2018, 23:08
- - Viktor2004   Есть такое определитель. Надо ткнуть фазу, а индик...   4.4.2018, 0:51
|- - lelik1   Цитата(Viktor2004 @ 4.4.2018, 0:51) Есть ...   4.4.2018, 1:00
|- - шахтер   Цитата(Viktor2004 @ 4.4.2018, 0:51) Есть ...   4.4.2018, 7:31
- - S-cream   Ну стркмиться к ней мы должны lelik1, я бы на ва...   4.4.2018, 6:59
|- - lelik1   Цитата(S-cream @ 4.4.2018, 6:59) Ну ...   4.4.2018, 16:16
|- - Viktor2004   Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 18:16) Я в само...   4.4.2018, 17:52
||- - lelik1   Цитата(Viktor2004 @ 4.4.2018, 17:52) Набе...   4.4.2018, 19:04
||- - Viktor2004   Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 21:04) Уже. Из...   4.4.2018, 19:12
|- - шахтер   Цитата(lelik1 @ 4.4.2018, 16:16) Я в само...   4.4.2018, 20:25
- - S-cream   Ну, каждый пляшет так, как ему нравится. По секрет...   4.4.2018, 20:17
- - Костян челябинский   шахтер, да он ноль перегрузить боится. Думает, что...   5.4.2018, 4:54
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 5.4.2018, 4:5...   5.4.2018, 10:08
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 5.4.2018, 4:5...   5.4.2018, 10:08
|- - eugevict   Цитата(шахтер @ 5.4.2018, 10:08) Так если...   8.4.2018, 16:56
|- - Сергей ДД   Цитата(eugevict @ 8.4.2018, 16:56) Странн...   8.4.2018, 23:13
|- - eugevict   Цитата(Сергей ДД @ 8.4.2018, 23:13) И при...   9.4.2018, 11:48
- - Костян челябинский   шахтер, это автор писал. Вот я и говорю, что училс...   5.4.2018, 12:51
|- - lelik1   Цитата(Костян челябинский @ 5.4.2018, 12...   6.4.2018, 18:38
- - Костян челябинский   Ну так и надо заниматься не фигнёй по определению ...   7.4.2018, 5:29
- - Сергей ДД   Всё что пишет шахтер, справедливо при симметричной...   9.4.2018, 12:51
- - eugevict   Цитата(Сергей ДД @ 9.4.2018, 12:51) Всё ч...   9.4.2018, 18:20
- - eugevict   Цитата(Сергей ДД @ 9.4.2018, 12:51) Всё ч...   11.4.2018, 13:46
- - Dimka1   Если на одной фазе будет нагрузка активная, а на д...   11.4.2018, 14:09