Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки

Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 5.4.2018, 16:08
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток. Други, объясните пожалуйста на пальцах методику выполнения данной проверки. Просьба сильно не пинать. В данной проверке вроде все легко, но есть вопросы. К примеру: необходимо проверить металлосвязь светильника с РЩ от которого он питается. В ПТЭЭП сказано, что проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Причем сопротивление исправного соединения не должно превышать 0,05Ом. Переходное сопротивление это как я понимаю сопротивление непосредственно на одном соединении, то есть в месте непосредственного подключения защитного проводника к колодке светильника. А как тогда убедиться, что этот защитный проводник цел на всем его протяжении? Тем более если расстояние от РЩ до светильника приличное?

Вот протокол называется "Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки". Как это перевести на простой язык? Между чем и чем нужно мерять? В идеале понятно- есть к примеру цех, в нем стоят эл. двигатели- по периметру идет по стене полоса и я приверяю это "наличие цепи"-это понятно, а если это светильник, или розетка, как увидеть что проводник цел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2018, 11:11
Сообщение #2





Гости






, Гость_ppismenni_*, если можно еще один вопрос: я напишу как я понимаю, а вы меня поправьте, если посчитаете нужным. Ну или выскажите свое мнение. Вопрос по петле. А именно. по тому, как трактуют его ПТЭЭП и ПУЭ. По ПТЭЭП все вроде понятно. При проверке действуем по формуле: номинал автомата* 1,1*5,10,20, т.е. для автомата С16 измеренный ток КЗ должен быть не менее 176А. А вот при проверке объектов по ПУЭ требуется уточнение. В Главе 1.8 УЭ "Нормы приемо-сдаточных испытаний в п 1.8.39 (4), пишут среди прочего, что кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя АВ должно быть не менее значения, указанного в гл. 3.1. В п. 3.1.8 сказано, что надежное откл......будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139. В 7.3.139 говорится, что в целях обеспечения автоматического откл. аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий......не менее чем в 6 раз ток расцепителя АВ, имеющего обратнозависимую от тока характеристику, по русски, как я понимаю, тепловой расцепитель. При защите сетей АВ имеющими только ЭМР (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79. В этом пункте уже идет привязка ко времени отключения АВ. В основном сейчас идут АВ с Комбинированными расцепителями ( и тепловой и ЭМР). Правильно ли я понимаю, что если при замере петли на линии защищенной АВ С16 с комбинированным расцепителем, я получу ток КЗ Скажем так 96А и более, то это будет соответствовать требованиям. Конечно, если принимается объект именно по ПУЭ. Ну а если будем проверять линию защищенную АВ имеющим только ЭМР, то действуем уже по п. 1.7.79. Скажите, в чем я неправ? Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки   5.4.2018, 16:08
- - ЛЕША   Простите великодушно, а какое Вы имеете отношение ...   5.4.2018, 16:20
|- - Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 5.4.2018, 17:20) ...а какое...   5.4.2018, 18:57
- - с2н5он   ну так разжуйте   5.4.2018, 19:06
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 5.4.2018, 19:06) ну так р...   6.4.2018, 3:28
- - Гость   Я что то не по теме спросил? Я ж не спрашиваю здес...   6.4.2018, 8:56
- - ppismenny   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 5.4.2018, 16...   6.4.2018, 9:50
- - ORGANIZM®   с2н5он, Снимаю шляпу, дружище. Вот, что значит чел...   6.4.2018, 10:20
|- - Ixtim   Цитата(ORGANIZM® @ 6.4.2018, 10:20) ...А ...   6.4.2018, 15:22
|- - ORGANIZM®   Цитата(Ixtim @ 6.4.2018, 15:22) шедевр тр...   6.4.2018, 16:37
- - Гость   Гость_ppismenni_* cпасибо большое за помощь и подт...   6.4.2018, 10:35
- - Гость   , Гость_ppismenni_*, если можно еще один вопрос: я...   6.4.2018, 11:11
- - с2н5он   не узнаю Вас в гриме т. ORGANIZM®   6.4.2018, 12:27
- - ppismenny   Цитата(Гость @ 6.4.2018, 11:11) , Гость_p...   6.4.2018, 13:54
- - Гость   , Спасибо, я понял вашу мысль. Как лаборант ты сам...   6.4.2018, 16:29
- - КОНСТАНТИНЫЧ   , Спасибо, Гость_ppismenny_*? я понял вашу мысль. ...   6.4.2018, 17:02
- - ppismenny   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 6.4.2018, 17:02) , ...   7.4.2018, 23:49
- - ppismenny   С mpi не работал, но были другие сонеловские прибо...   7.4.2018, 23:52
- - КОНСТАНТИНЫЧ   Гость_ppismenny_*, я понял, конечно, только на фиг...   9.4.2018, 11:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 9.4.2018, 11:09) .....   9.4.2018, 12:31
- - КОНСТАНТИНЫЧ   А какого года редакция? У меня от 15-го года-на н...   9.4.2018, 12:56
- - Pavel_Pismenny   измерения нужно производить на нулевом рабочем про...   9.4.2018, 13:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pavel_Pismenny @ 9.4.2018, 13:59) ...   9.4.2018, 15:16
- - КОНСТАНТИНЫЧ   Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, к...   9.4.2018, 14:58
- - Pavel_Pismenny   Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 9.4.2018, 14:58) Pa...   9.4.2018, 16:33