Здравствуйте, профессионалы.
Помогите, пожалуйста разобраться: Имеется частотный преобразователь Delta VFD-EL 2,2кВт который управляет работой центробежного насоса, предназначенного для подачи воды из накопительной емкости потребителю. В емкости установлен поплавковый датчик уровня с сухим контактом для защиты насоса от сухого хода. Задача: в случае снижения уровня воды ниже критического датчик срабатывает, контакт в нем замыкается и нужно чтобы частотник остановил работу насоса. Во вложении схема подключения внешних элементов к частотнику. Правильно ли я понимаю, что с клеммы "+24V" нужно подать сигнал на одну клемму поплавкового выключателя, а со второй клеммы поплавкового выключателя подать сигнал на клемму "МI1". Т.е. когда вода в емкости кончится, контакт в датчике замкнется и сигнал с клеммы "+24V" придет на клемму "МI1" и частотник отключит насос. А когда вода в резервуаре появится контакт в датчике уровня разомкнется и частотник запустит насос. |
||
|
|||
6.4.2018, 13:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Jimds, Нет вы понимаете неправильно. На самом деле чтобы частотник включил двигатель ( ход вперед) вам надо ЗАМКНУТЬ контактом вашего датчика клемму DCM и клемму MI1 на вашем частотнике. А чтобы частотник остановил двигатель вам надо РАЗОМКНУТЬ ЭТИ клеммы. Клемма + 24 V тут не при делах. Если ваш частотник начнет крутить двигатель не в ту сторону куда вам нужно при таком раскладе, вам нужно будет замыкать и размыкать клеммы DCM и MI2.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2018, 1:36 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 2:23 |
|