Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

категория надежности электроснабжения для алюминиевого завода , категория надежности электроснабжения для алюминиевого завода

Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 12:55
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Вопрос, собственно, в описании темы: к какой категории отнести?
Читаем ПУЭ:
Цитата
1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:
Электроприемники I категорииэлектроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Электроприемники II категорииэлектроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

и
Цитата
1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.


Выделенный болдом текст склоняет к второй категории. Знакомый мужик с РТН также, оперируя этими фактами, выбирал 2-ю группу.
Что посоветуете?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 8.4.2018, 15:13
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



за 15 минут вы даже место аварии не обнаружите, чтобы её исключить и произвести правильные переключения.

Вы давайте высказывайте ВСЕ свои размышления сначала, что мы тут в вопрос-ответ играем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_as_*   категория надежности электроснабжения для алюминиевого завода   8.4.2018, 12:55
- - ЛЕША   Нужно внимательно и вдумчиво прочитать: Категории...   8.4.2018, 13:04
- - Гость   Чтобы правильно определить категорию надежности эл...   8.4.2018, 13:11
- - Гость   Ясно. То есть, для построенного завода все уже был...   8.4.2018, 13:13
- - Гость_as_*   Цитата(Гость @ 8.4.2018, 13:13) Ясно. То ...   8.4.2018, 13:17
- - ЛЕША   Не пойму, чего вопрос открыт? Завод дествующий? А ...   8.4.2018, 13:31
- - S-cream   Открываем: 1. АРБП Там написано. Что, на алюминиев...   8.4.2018, 13:56
- - Гость_as_*   Это все понятно. С точки зрения студента - к какой...   8.4.2018, 14:38
- - S-cream   шо ж вы в партизана-то играете? Знаете как бесит, ...   8.4.2018, 14:54
- - Гость_as_*   Спасибо, но почему не вторая? Ведь ЦитатаДля элек...   8.4.2018, 14:59
- - S-cream   потому что технологический процесс производства ал...   8.4.2018, 15:03
- - Гость_as_*   Предусматривает перерывы. 15 минут по технологии ...   8.4.2018, 15:09
|- - eugevict   Цитата(Гость_as_* @ 8.4.2018, 15:09) Вот ...   8.4.2018, 18:00
- - S-cream   за 15 минут вы даже место аварии не обнаружите, чт...   8.4.2018, 15:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 23:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены