Всем доброго дня!

Столкнулся с проблемой, объяснение которой в интернетах найти не смог, поэтому решил обратиться к Вам ребята за советом.
Суть проблемы состоит в следующем - имеется нагревательный элемент, с сопротивлением 1,7 кОМ, питающее напряжение 230 В, во время его работы было обнаружено, что выбивает автомат. Выводы нагревательного элемента были осмотрены и было обнаружено, что сопротивление элемента упало до 200 Ом, так вот, что могло послужить причиной падения сопротивления? КЗ между плюсом и минусом нет, на корпус не коротит.

Всем спасибо за внимание и советы!

Сообщение отредактировал Vlad1992 - 11.4.2018, 20:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vlad1992
сообщение 11.4.2018, 21:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 53988



Объясните пожалуйста, что значит частичное КЗ? Я пробовал прозвонить мультиметром выводы нагревателя между собой и контакта не обнаружил, с корпусом ни один из контактом так же не звонится.

Сообщение отредактировал Vlad1992 - 11.4.2018, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.4.2018, 21:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Vlad1992 @ 11.4.2018, 21:03) *
Я пробовал прозвонить мультиметром выводы нагревателя между собой и контакта не обнаружил, с корпусом ни один из контактом так же не звонится.

Интересно, если нет контакта в цепи то как же он работает ? Что то вы намеряли не то !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vlad1992   Уменьшение сопротивления нагревательного элемента   11.4.2018, 20:26
- - Zolan77   Доброго. Какого типа нагреватель? Какой род напряж...   11.4.2018, 20:35
- - Vlad1992   Напряжение переменное, если Вы об этом. Какого тип...   11.4.2018, 20:50
- - Zolan77   Тогда, не зная тип нагревателя, можно только сдела...   11.4.2018, 20:59
- - Vlad1992   Объясните пожалуйста, что значит частичное КЗ? Я п...   11.4.2018, 21:03
|- - eugevict   Цитата(Vlad1992 @ 11.4.2018, 21:03) Я про...   11.4.2018, 21:55
- - Zolan77   Нагреватель имеет резистивный элемент, который соб...   11.4.2018, 21:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Zolan77 @ 11.4.2018, 21:27) Нагрев...   11.4.2018, 21:56
- - Vlad1992   Понял, большое спасибо за информацию.   11.4.2018, 21:31
- - просто Гоша   Тоже об этом подумал - скорее всего на корпус проб...   11.4.2018, 22:00
- - Ваня Иванов   Цитата(Vlad1992 @ 11.4.2018, 20:26) ...со...   12.4.2018, 14:28
- - Vlad1992   Хотел бы Всех поблагодарить за проявленный интерес...   16.4.2018, 21:23
- - Roman D   Обычно стандартные нагревательные элементы (ТЭН) и...   16.4.2018, 21:40
- - Vlad1992   Дело еще в том, что вся эта конструкция должна раб...   16.4.2018, 21:48
|- - Roman D   Цитата(Vlad1992 @ 16.4.2018, 21:48) Дело ...   16.4.2018, 21:58
|- - Vlad1992   Цитата(Roman D @ 16.4.2018, 21:58) И чем ...   16.4.2018, 22:06
- - Zolan77   Если уж вы его разобрали, могли бы фотки сделать, ...   16.4.2018, 22:42
- - Viktor2004   Цитата(Vlad1992 @ 11.4.2018, 22:26) во вр...   17.4.2018, 6:25
- - Rezo   Цитата(Vlad1992)За счет чего тогда цепь может соби...   17.4.2018, 14:51