Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. К дому подходит кабель 10х4медь к котлу 24 кв по тех требованиям должен подходить кабель такого же сечения. А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. У кабеля 6х4 допустимая нагрузка 25 кв можно ли воспользоваться им? И как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста с уважением Белов Сергей. |
|
|
15.4.2018, 11:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Друг серый (он же Белов Сергей)! Чтобы Вас
Второй Ваш "прокол" состоит в том, что в обозначении многожильных кабелей первая цифра обозначает количество жил, а вторая - сечение жил в квадратных миллиметрах. Например, в обозначении кабеля ВВБШв-4х120 первая цифра означает 4 жилы, а цифра 120 - сечение этих жил в кв. мм (каждой). Что касается Вашего основного вопроса: если сечение вводного кабеля позволяет выдержать всю нагрузку, а не только одного электробойлера, то можете оставить его не заменяя. Медный 4-жильный кабель сечением 10 мм кв. при прокладке по воздуху может выдержать длительную симметричную трёхфазную нагрузку до 36 кВт при трёхфазном линейном напряжении 380 В. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|