Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Акт согласования технологической или аварийной брони , Нужна помощь

Bifard
сообщение 12.4.2018, 16:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.4.2018
Пользователь №: 53995



Нужна помощь в заполнении акта.
Организация ДШИ (Детская школа искусств )
Одна линия(380В).Нет резервного питания.
ПК(4шт),Видео наблюдения,пожарная сигнализация,освещения,циркуляционные насосы,Котел Zotta(+1 НЗ).
В принципе это все что питается от электричества.Я не могу понять что записывать в токоприемники аварийной брони,а что в технологическую?
Zotta и ЦН это аварийная бронь?(но она ведь только в зимнее время)
Технологического процесса как такового нет,ну если не считать работу за пк)
Раздел 2 часть 2 где указывается когда и на сколько могут быть отключены какие линии,вообще не понять...Если зимой нам отключат линию,более чем на 12 часов,отопление заморозят.Как быть что указывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 12.4.2018, 17:04
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



вы социальный объект, у вас не может быть ни аварийной брони, ни технологической.

Только 100% питание

Сообщение отредактировал S-cream - 12.4.2018, 17:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2018, 18:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 12.4.2018, 18:04) *
вы социальный объект

скажу спасибо, если найдёте такое понятие в законах

Цитата(Bifard @ 12.4.2018, 17:56) *
циркуляционные насосы,Котел Zotta(+1 НЗ).

это аварийная в отопительный сезон


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.4.2018, 10:59
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 12.4.2018, 18:05) *
скажу спасибо, если найдёте такое понятие в законах

Как-то так. Вроде, актуальную редакцию качал с гаранта.
Цитата
6. Собрание кредиторов вправе принять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника при условии, что такое прекращение не повлечет за собой техногенные и (или) экологические катастрофы, прекращение эксплуатации объектов, используемых для обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций, других образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, объектов, используемых для организации доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, объектов коммунальной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий (далее - социально значимые объекты), необходимых для жизнеобеспечения граждан. Конкурсный управляющий обязан прекратить производство должником товаров (выполнение работ, оказание услуг) на основании решения собрания кредиторов о прекращении хозяйственной деятельности должника в течение трех месяцев с даты принятия такого решения.


Статья 129. Полномочия конкурсного управляющего п.6. ФЗ
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями и дополнениями)

В принципе, весь интернет на это определение ссылается.

Как применить данный термин в отношении энергоснабжаемого объекта пока не соображу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bifard   Акт согласования технологической или аварийной брони   12.4.2018, 16:56
- - S-cream   вы социальный объект, у вас не может быть ни авари...   12.4.2018, 17:04
|- - Bifard   Цитата(S-cream @ 13.4.2018, 2:04) вы...   12.4.2018, 17:06
|- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 12.4.2018, 18:04) в...   12.4.2018, 18:05
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 12.4.2018, 18:05) скажу с...   17.4.2018, 10:59
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 12.4.2018, 18:05) скажу с...   4.3.2019, 15:55
- - S-cream   ПРИКАЗ от 4 августа 1999 года N 262 (вроде устаре...   12.4.2018, 17:19
|- - Bifard   Цитата(S-cream @ 13.4.2018, 2:19) ПР...   12.4.2018, 17:31
- - S-cream   У вас есть ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ процессы?   12.4.2018, 17:51
|- - Bifard   Цитата(S-cream @ 13.4.2018, 2:51) У ...   12.4.2018, 17:55
- - S-cream   Вот это да... вот это я сел в лужу... Этот вопрос ...   12.4.2018, 18:40
- - с2н5он   ну а ТП полагаю это освещение, чтобы выгнать всех ...   12.4.2018, 18:45
- - с2н5он   видел сей закон, других можно не искать, нету да и...   17.4.2018, 12:05
- - с2н5он   ну с натяжкой можно сказать что СЗО и то, это не о...   4.3.2019, 16:06
- - Гость   как заполнить АКТЫ согласования технологической и...   14.10.2019, 15:02
- - с2н5он   ручкой п.с. акты делает сетевая организация   14.10.2019, 15:51
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 14.10.2019, 15:51) ...акт...   14.10.2019, 16:05
- - с2н5он   согласен, спутал с актами на разграничение   15.10.2019, 10:47