Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Зануление, с последующим заземлением

Plushker
сообщение 4.4.2018, 16:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 17.4.2018, 15:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Ты" - это несколько проще, а не грубо. А "почуить разницу" (твоя формулировка) я просто помогаю.

Цитата(Олега @ 17.4.2018, 12:45) *
У нас тут опять рекомендации поступили, пропускать ток короткого замыкания на землю исключительно через человечьи тельца.
Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 13:17) *
Такова жизнь. Если не ты, значит тебя...(по закону сохранения энергии) А оно тебе надо? ..... Ну вот. Сделал поменьше и пусть "летит куда нить на улицу".
Что это было ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.4.2018, 15:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:23) *
А "почуить разницу" (твоя формулировка) я просто помогаю.

Да ладно че ты, я только из за стола вылез. Немного под шофе. Ну не так сказал.
А если по делу. Если всего выше перечисленного нету то и сделать это не возможно, по причине отсутствия РЕ проводников выходит и УЗО ставить нельзя? Но Вы же сами сказали, в старом фонде можно. А если новый объект сделан с нарушениями, и у собственника нет возможности выдрать эту проводку и проложить новую, а после сделать ремонт. Как здесь поступить
В Вами приведенных нармотивах используется формулировка должно быть, а не запрещено. Это немного разные вещи. Я не знаю чем установка УЗО, без РЕ, может усугубить ситуацию. Может просветите.

Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.4.2018, 16:13
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) *
Я не знаю чем установка УЗО, без РЕ, может усугубить ситуацию.

Я не знаю, чем может улучшить. Кроме самоуспокоения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.4.2018, 17:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 17:13) *
Я не знаю, чем может улучшить. Кроме самоуспокоения.

Ну во первых, в сырости, даже не заземленное оборудование, при пробое на корпус, вызывает с работку УЗО.
Во вторых, есть большая вероятность, при исправном УЗО, что тело не будет длительно подвергаться воздействию опасной величины электро тока, тем самым значительно увеличив шансы на выживание. Как писали выше это дополнительная мера.

Цитата(Олега @ 17.4.2018, 17:56) *
Достаточно найти норматив, что одного УЗО достаточно. Съэкономим цветмета немеряно если все эти заземляющие прибамбасы упраздним.

Норма на новые объекты. Принимающему инспектору легко будет придраться и заставить сделать как должно быть. И это правильно. Не фиг экономить, нужно все делать правильно. И при капитальном ремонте тоже нужно соблюдать. Я подключал квартиры в новых домах, так там строительная компания даже не всегда пяти проводку раскладывает. А если раскладывает то цветовая маркировка не соответствует. Хрен разберешь где N а где PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Plushker   Зануление, с последующим заземлением   4.4.2018, 16:50
- - Гость   Цитата(Plushker @ 4.4.2018, 16:50) Арендо...   4.4.2018, 17:39
- - Plushker   Вот схематично на примере одной фазы. Красным то, ...   4.4.2018, 18:38
- - haramamburu   //   5.4.2018, 10:37
- - Plushker   Т.е подключать пока без заземления, когда будет вс...   8.4.2018, 19:14
- - haramamburu   Plushker, Откуда такой вывод?))   9.4.2018, 22:40
- - Plushker   Вообщем повторное заземление выполняться не будет....   15.4.2018, 21:31
- - Олега   Мущина, вы принципиально все делаете наоборот посл...   15.4.2018, 22:50
- - Plushker   Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи д...   15.4.2018, 23:26
|- - Костян челябинский   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 1:26) Нет во...   16.4.2018, 3:52
||- - Plushker   Цитата(Костян челябинский @ 16.4.2018, 3...   16.4.2018, 18:26
||- - Костян челябинский   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 20:26) Я про...   16.4.2018, 20:44
|- - Олега   Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) Состо...   16.4.2018, 7:16
- - Искра   [quote name='Олега' date='16.4.2018, 7...   16.4.2018, 8:02
- - Костян челябинский   Искра, ага. Как в объявлении. Солидная кампания во...   16.4.2018, 8:05
- - элкъ   нет нельзя использовать.   16.4.2018, 20:09
- - Roman D   Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, з...   16.4.2018, 21:24
|- - Plushker   Цитата(Roman D @ 16.4.2018, 21:24) Очень ...   16.4.2018, 23:01
|- - Dimka1   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 23:01) На пе...   16.4.2018, 23:13
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 0:13) Проверь ...   17.4.2018, 7:28
||- - ЛЕША   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 11:28) Даже при...   17.4.2018, 7:40
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 7:28) Это как? ...   17.4.2018, 7:50
||- - rosck   Очень странно, что вы пишите такие вещи. Ток КЗ не...   17.4.2018, 10:03
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:03) В новом ...   17.4.2018, 10:21
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 10:21) Если ес...   17.4.2018, 10:35
||- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:35) Поскольк...   17.4.2018, 11:02
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2018, 23:13) Вот их ...   17.4.2018, 10:08
- - ЛЕША   1.7.61. Повторное заземление электроустановок нап...   17.4.2018, 6:22
|- - Dimka1   Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) 1.7.103. ...   17.4.2018, 7:21
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 7:21) это гавн...   17.4.2018, 10:18
||- - Plushker   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:18) Норма пр...   17.4.2018, 10:59
||- - Олега   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 10:59) 300мА...   17.4.2018, 11:47
||- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 11:47) Прошу из...   17.4.2018, 14:51
|- - Plushker   Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) 1.7.61. П...   17.4.2018, 10:14
|- - rosck   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 10:14) чем п...   17.4.2018, 10:27
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:27) УЗО без ...   17.4.2018, 10:38
||- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 10:38) Купили ...   17.4.2018, 10:46
|- - Plushker   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:27) В качест...   17.4.2018, 20:09
|- - Dimka1   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 20:09) Мульт...   17.4.2018, 20:30
- - ЛЕША   Правильно, поэтому на вводе и выполняется повторно...   17.4.2018, 9:25
- - Олега   Щас придет RomanD и проведет очередной либез   17.4.2018, 10:44
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:44) Щас прид...   17.4.2018, 12:36
- - Олега   Dimka1, УЗО является лишь дополнительной мерой защ...   17.4.2018, 10:53
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Если есть УЗО, то зачем тогда заземл...   17.4.2018, 10:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 10:55) УЗО без з...   17.4.2018, 11:01
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 10:55) Если вспо...   17.4.2018, 11:51
- - Plushker   На данный момент подключены только фаза и 0, остал...   17.4.2018, 11:02
- - Rezo   Понятно..... На мой взгляд, у Вас изначально подхо...   17.4.2018, 11:03
- - Rezo   Цитата(Dimka1)А УЗО со временем жить спокойно меша...   17.4.2018, 12:02
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 12:02) Безопасно...   17.4.2018, 12:28
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 12:28) .. Земл...   17.4.2018, 12:45
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 12:45) У нас ту...   17.4.2018, 13:17
- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 14:33) Здесь за...   17.4.2018, 15:15
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:03) Это тебе...   17.4.2018, 15:16
- - Олега   "Ты" - это несколько проще, а не грубо. ...   17.4.2018, 15:37
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:23) А ...   17.4.2018, 15:42
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) Вы же са...   17.4.2018, 16:04
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) Я не зна...   17.4.2018, 16:13
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 17:13) Я не з...   17.4.2018, 17:10
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:10) Ну во пе...   17.4.2018, 18:22
||- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 18:22) Залило...   17.4.2018, 18:42
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 17:42) Там рва...   17.4.2018, 18:44
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 19:22) Брешет...   17.4.2018, 18:51
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 17:51) ВЫ теле...   17.4.2018, 19:01
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 20:01) а откл...   17.4.2018, 19:09
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 19:09) Ежу поня...   17.4.2018, 19:16
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) .. не во...   17.4.2018, 16:15
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:15) Кто сказ...   17.4.2018, 16:35
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:35) Так врод...   17.4.2018, 16:56
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:35) .. Нужно...   17.4.2018, 17:22
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 18:14) С другой...   17.4.2018, 17:33
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 17:24) Так без ...   17.4.2018, 17:42
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 18:35) Так чего...   17.4.2018, 18:01
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 18:01) Нормальн...   17.4.2018, 19:08
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 20:08) Где така...   17.4.2018, 20:16
|- - Plushker   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 20:16) Если заг...   17.4.2018, 20:22
||- - Roman D   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 20:22) я дум...   17.4.2018, 20:32
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 20:16) Зачем но...   17.4.2018, 23:06
|- - rosck   Добрый вечер, появилось время и я решил продолжить...   19.4.2018, 21:00
|- - Олега   Цитата(rosck @ 19.4.2018, 21:00) Какая то...   20.4.2018, 1:20
||- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 2:20) Система T...   20.4.2018, 4:44
|||- - Roman D   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) 2.Был не ...   20.4.2018, 6:15
|||- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) Подразуме...   20.4.2018, 10:14
|||- - rosck   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 5:44) Человек с...   20.4.2018, 10:29
|||- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) .. формал...   20.4.2018, 10:58
||- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 1:20) В однофаз...   20.4.2018, 6:41
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 19.4.2018, 21:00) Ваша поз...   20.4.2018, 1:37
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 20.4.2018, 1:37) ..не же...   20.4.2018, 3:17
- - Злой инспектор РТН   Итак, что мы имеем? А имеем следующее: Цитата(Plus...   17.4.2018, 18:27
- - Олега   На форуме нет темы про Кемерово ? Цитата(rosck ...   17.4.2018, 19:00
- - Злой инспектор РТН   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 18:42) А как д...   17.4.2018, 19:37
|- - Roman D   Цитата(Злой инспектор РТН @ 17.4.2018, 18...   17.4.2018, 19:51
- - Rezo   Цитата(Гость_Злой инспектор РТН_*)По вопросу пожар...   18.4.2018, 10:36
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 18.4.2018, 10:36) И не нужн...   18.4.2018, 20:36
- - Олега   Какие тут комментарии ? Я про меры защиты при повр...   20.4.2018, 10:41
|- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 10:41) Столько ...   20.4.2018, 10:45
- - rosck   Доделываю квартиру в Бишкеке. Вот сфотал как выгл...   20.4.2018, 17:13
|- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 17:13) .. смуща...   20.4.2018, 20:57
- - элкъ   дом новый а изоленте чёрной лет тридцать   20.4.2018, 20:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(элкъ @ 20.4.2018, 20:11) дом новый...   20.4.2018, 20:29