Увеличение мощности. Вопрос по нулевым проводникам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Увеличение мощности. Вопрос по нулевым проводникам. |
22.4.2018, 12:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Здравствуйте! Имеется следующая схема оборудования: Вводной кабель в здание ввг 5х10->вводной автомат 3 фазный 63А, далее кабелем ввг5х10 проложена линия на распределительный щит: на вводе 3фазный автомат 50А-> на входе каждой фазы по УЗМ51м(63А)->однофазная нагрузка(по10 потребителей на фазе). Потребовалось увеличить мощность. Будет сделано следующее: вводной кабель в здание заменен на сечение 16мм2, установлен 80А 3 фазный вводной автомат. Соответственно, чтобы минимизировать затраты в щите и использовать имеющееся в наличии оборудование сделано так: В распределительный щит проложен еще 1 кабель 5х10 и установлены 3 фазный автомат 50А+3шт УЗМ51М. Таким образом нагрузка рапределена на группы следующим образом: ВВод 50А(2шт)->УЗМ51М(6шт)-> Нагрузка по 5 потребителей на фазу.
Вопрос в подключении нулевых проводов в щите(4 шины). Все шины в щите можно обьединить между собой перемычками, подключив приходящие нулевые проводники от каждого кабеля на них или требуется групповая разбивка, соответствующая нагрузке на каждый кабель и 3 фазный автомат(50А)? Сразу и вопрос по заземлению - тоже требуется разбивка или шины можно обьединить? Сообщение отредактировал Plushker - 22.4.2018, 12:35 |
|
|
22.4.2018, 17:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Из защиты только узм51м(63А). К классическим аппаратам защиты УЗМ не относится... это так, для справки. На картинке под АВ 50А провод ПВС 3х2.5?! Юмористы.... Может с этим тоже стоит разобраться? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.4.2018, 18:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
К классическим аппаратам защиты УЗМ не относится... это так, для справки. На картинке под АВ 50А провод ПВС 3х2.5?! Юмористы.... Может с этим тоже стоит разобраться? знаю. Реле напряжения посути. пвс идет на нагрузку. (5 автоматов по 16а на каждой фазе после узм. По моему скромному разумению, в щите полагается иметь единую шину РЕ и единую шину N. А что сверх того, то от лукавого. А как же диф.защита? У каждой группы после узо может быть своя шина. Одна главная и дальше групповые. В моем случае в щите 4шины по 10 контактов, и надо понять обьединять все в общую или нельзя. Еще раз сформулирую суть вопроса: входной кабель 5х16, рассчетная сила тока на каждой фазе будет близка к 80а. Далее до щита 2 кабеля 5х10 на каждой фазе по 35-40а. Если оба нуля от данных кабелей будут подключены в единую шину, сила тока по нулевым проводникам будет симметрична, не возможен вариант с х2 по одному проводнику?(аварийную ситуацию с обрывом нуля между щитами не берем во внимание) Сообщение отредактировал Plushker - 22.4.2018, 18:26 |
|
|
22.4.2018, 18:58
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А как же диф.защита? У каждой группы после узо может быть своя шина. Одна главная и дальше групповые. В моем случае в щите 4шины по 10 контактов, и надо понять обьединять все в общую или нельзя. Но это же не ваш случай. На вашей схеме УЗО не просматривается. Поэтому ваши 4 шины в любом случае будут объединены через связь с вводным N-проводником. |
|
|