Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ |
24.4.2018, 9:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере? Разница сопротивлений обмоток для электродвигателей 0,4 кВ не нормируется, в паспорте электродвигателя заводских значений сопротивления обмоток нет.
|
|
|
27.4.2018, 10:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе
Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь. Сообщение отредактировал zendo057 - 27.4.2018, 10:47 |
|
|
27.4.2018, 13:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь. ИДО - хороший прибор, жаль нет в наличии. 0,4 кВТ вроде нигде не писал, 0,4 кВ имелось в виду. Замеры проводили мостом Р-333, не мультиметром. |
|
|