Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ

garin33
сообщение 24.4.2018, 9:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 54059



Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере? Разница сопротивлений обмоток для электродвигателей 0,4 кВ не нормируется, в паспорте электродвигателя заводских значений сопротивления обмоток нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 27.4.2018, 10:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе
Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь.

Сообщение отредактировал zendo057 - 27.4.2018, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garin33
сообщение 27.4.2018, 13:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 54059



Цитата(zendo057 @ 27.4.2018, 12:42) *
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе
Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь.

ИДО - хороший прибор, жаль нет в наличии.
0,4 кВТ вроде нигде не писал, 0,4 кВ имелось в виду. Замеры проводили мостом Р-333, не мультиметром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.4.2018, 15:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2312
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(garin33 @ 27.4.2018, 13:34) *
Замеры проводили мостом Р-333.

Хороший прибор, особенно со стрелочником.
"Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от нормированного более чем на 3% для электродвигателей до 0,5 кВ включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей".
"Объем и нормы испытаний электрооборудования". Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004.
ПУЭ Глава 1.8
ГОСТ 11828-86
При наличии такого разброса показаний, с эл.дв. явно что-то не в порядке. Как уже писал zendo057, замерьте ток по фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garin33
сообщение 27.4.2018, 17:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 54059



Цитата(eugevict @ 27.4.2018, 17:08) *
Хороший прибор, особенно со стрелочником.
"Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от нормированного более чем на 3% для электродвигателей до 0,5 кВ включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей".
"Объем и нормы испытаний электрооборудования". Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004.
ПУЭ Глава 1.8
ГОСТ 11828-86
При наличии такого разброса показаний, с эл.дв. явно что-то не в порядке. Как уже писал zendo057, замерьте ток по фазам.

3 % это после ремонта электродвигателя при частичной смене обмоток. Браковать электродвигатель при расхождении более 3% я не могу. Поэтому работает с 20% расхождением. Четких норм, я не нашел. Для браковки ЭД 0,4 кВ нормируется только сопротивление изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.4.2018, 19:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2312
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(garin33 @ 27.4.2018, 17:47) *
3 % это после ремонта электродвигателя при частичной смене обмоток. Браковать электродвигатель при расхождении более 3% я не могу. Поэтому работает с 20% расхождением. Четких норм, я не нашел. Для браковки ЭД 0,4 кВ нормируется только сопротивление изоляции.

А кто запрещает применять "Объем и нормы испытаний электрооборудования".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- garin33   Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ   24.4.2018, 9:25
- - eugevict   Цитата(garin33 @ 24.4.2018, 9:25) Начальн...   24.4.2018, 9:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(eugevict @ 24.4.2018, 9:45) ... на...   24.4.2018, 13:31
|- - garin33   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2018, 15...   24.4.2018, 13:51
- - ЛЕША   Замеры, замеры... А шарик от подшипника зачем пр...   24.4.2018, 15:51
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 24.4.2018, 15:51) Замеры, з...   24.4.2018, 15:56
- - Ixtim   Цитата(garin33 @ 24.4.2018, 10:25) Началь...   24.4.2018, 17:52
- - eugevict   Цитата(garin33 @ 24.4.2018, 9:25) Начальн...   24.4.2018, 18:44
- - zendo057   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2018, 12...   24.4.2018, 22:10
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 24.4.2018, 22:10) Пробо...   25.4.2018, 0:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 24.4.2018, 22:10) А что...   26.4.2018, 10:52
- - garin33   Замерил сопротивление обмоток статора. Разница меж...   26.4.2018, 13:56
|- - zendo057   Цитата(garin33 @ 26.4.2018, 13:56) Подшип...   26.4.2018, 21:22
|- - eugevict   Цитата(garin33 @ 26.4.2018, 13:56) Замери...   26.4.2018, 22:55
|- - garin33   Цитата(eugevict @ 27.4.2018, 0:55) Слишко...   27.4.2018, 6:05
- - zendo057   Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на ви...   27.4.2018, 10:42
- - garin33   Цитата(zendo057 @ 27.4.2018, 12:42) Нормы...   27.4.2018, 13:34
- - eugevict   Цитата(garin33 @ 27.4.2018, 13:34) Замеры...   27.4.2018, 15:08
- - garin33   Цитата(eugevict @ 27.4.2018, 17:08) Хорош...   27.4.2018, 17:47
- - eugevict   Цитата(garin33 @ 27.4.2018, 17:47) 3 % эт...   27.4.2018, 19:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему