Номинальный рабочий ток контакторов, промежуточных реле

ALev
сообщение 1.5.2018, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2018
Пользователь №: 54093



Здравствуйте. В характеристике контактора указывается такой параметр как номинальный рабочий ток. У контактора может быть несколько силовых полюсов. Вопрос, номинальный ток относится к одному полюсу или ко всем полюсам в сумме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 2.5.2018, 23:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.5.2018, 7:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 2.5.2018, 23:49) *
Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. icon_wink.gif

Но это всегда написано в документации сколько там силовых контактов. Если модульный на 2 контакта то там всегда оба силовые. Ну или скажем так я такие только и видел. Но все равно всегда листаю описание чтобы убедится, а там правда оба силовые? Потому и написал что человек ответил грамотно, уточнив что это ток одного силового контакта пускателя. А уж все там силовые или нет, пусть автор вопроса сам уточняет в каждом конкретном случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ALev   Номинальный рабочий ток контакторов, промежуточных реле   1.5.2018, 23:24
- - rosck   К одному   1.5.2018, 23:27
- - Олега   Цитата(ALev @ 1.5.2018, 23:24) .. или ко ...   2.5.2018, 1:13
- - ЛЕША   На всякий случай Если на трёхполюсном автоматиче...   2.5.2018, 3:49
|- - zendo057   Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 2:49) На всякий с...   2.5.2018, 12:44
||- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) К кажд...   2.5.2018, 16:43
||- - savelij®   Цитата(шахтер @ 2.5.2018, 16:43) Остальны...   2.5.2018, 20:35
|||- - шахтер   Цитата(savelij® @ 2.5.2018, 20:35) А если...   2.5.2018, 20:49
||- - Олега   Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) * К каждому сил...   3.5.2018, 10:56
||- - шахтер   Цитата(Олега @ 3.5.2018, 10:56) Цитата(ze...   3.5.2018, 12:58
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 3:49) на трёхполю...   2.5.2018, 13:25
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 2.5.2018, 17:25) А в случа...   2.5.2018, 13:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 13:47) Издеваетес...   2.5.2018, 15:37
- - ЛЕША   "Сознаю свою вину, меру, степень, глубину......   2.5.2018, 16:00
- - Олега   Уточнял, на всякий (иной) случай Цитата(Гость с...   2.5.2018, 16:24
- - savelij®   Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что...   2.5.2018, 23:49
- - шахтер   Цитата(savelij® @ 2.5.2018, 23:49) Ну воо...   3.5.2018, 7:46