![]() Подключение УЗИП в 3-фазном щите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение УЗИП в 3-фазном щите |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54102 ![]() |
Уважаемые форумчане!
Собрал на даче 3-фазный распределительный щит. Не уверен в правильности подключения УЗИПа в нем. К сожалению, схемы подключения в инструкции, брошюрах и интернете разнятся. ![]() Прокомментируй, пожалуйста. Будет ли корректно срабатывать устройство при данном подключении? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
off.open,
4. Если про тот УЗИП, что на фото, то нижний конец это N. А верхний правый РЕ. Вот его и на заземление. 2. Это откуда? И после счетчика, и непосредственно перед потребителем. В зависимости от типа УЗИП. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |