Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Линия освещения

Гость_Вагабунд_*
сообщение 11.5.2018, 15:04
Сообщение #1





Гости






ЛЭП-0,38 кВ выполнена трёмя фазными и нулевым проводом А-35. Также в линии имеется 1 провод для освещения А-16 (светильники на опорах ЛЭП-0,38). Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 18:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 15:04) *
Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф,
да, т.к. освещение у вас запитано от одной фазы, а не от трех


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...