Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
|
|
|
12.5.2018, 10:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).
Сообщение отредактировал Евгений - 12.5.2018, 10:55 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|