Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Переносное заземление , Можно ли использовать переносное заземление 10кВ на 0,4кВ

ice.kuban
сообщение 11.5.2018, 17:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54133



Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 12.5.2018, 10:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).

Сообщение отредактировал Евгений - 12.5.2018, 10:55


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ice.kuban
сообщение 14.5.2018, 12:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54133



Цитата(Евгений @ 12.5.2018, 10:53) *
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).

А как посчитать? Не понятно немного. По проводникам, Вы правы, ответ лежит на поверхности)))) Это уже заработался. На 0,4кВ 4 будет проводника (3 фазы+ ноль), а на 10кВ (3 фазы). Вот и ответ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Всем спасибо. Может кто-то тоже задаст такой вопрос, и найдет ответ здесь)

PS Жму руку и говорю всем спасибо за ответы)

Цитата(шахтер @ 12.5.2018, 15:04) *
ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ?


Думаю ничего не ударит.
1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки".
2. Даже если что-то будет, я думаю если правильно снимать ПЗ, то остаточный ток уйдет в землю...ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены