Помогите "расшифровать" ТУ на подключение дачного домика к сети 220 Вольт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите "расшифровать" ТУ на подключение дачного домика к сети 220 Вольт. |
14.5.2018, 12:38
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Родственник попросил помочь с монтажём щита учёта, а я почитал эту бюрократию и сам растерялся. Смутило то что ВРУ должно быть установлено на "участке заявителя", а расчётный узел надо располагать на "границе балансовой принадлежности" (это где?). Да и с "сертификатами на все материалы" непонятно - т.е. я не смогу взять свой старый ящик/щиток, выбрать из кучи своих автоматов подходящий, а всё нужно покупать с документами?
Поясните, а? На этой даче будет всего 4 лампочки. Схему планирую такую (первая попавшаяся). |
|
|
14.5.2018, 21:07
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
... почитал эту бюрократию и сам растерялся... Бюрократия еще не везде распространилась до исполнителей. Сегодня закончил все формальности по подключению ЩУ -0,4 кВ, документы проверяли только на счетчик, корпус щита на герметичность осмотром, АВ на соответствие ТУ по номиналу. Собирай как планировал (только не из металлолома). У меня ТУ аналогичные, Щит учета установлен на опоре, ввод в дом проводом СИП 4х16. Сообщение отредактировал Null - 14.5.2018, 21:09 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 4:29 |
|