Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение и сопротивление между землёй и нулём

mitry
сообщение 14.5.2018, 14:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54149



Добрый день!
Имею частный дом, кирпичный, старой постройки. Ввод в дом 3-х-фазный. На входе стоит 3-х-фз. реле напряжения и контактор. Также везде, где проложены провода с заземлением поставил УЗО либо диф.автоматы (это чтобы исключить вопросы по этому поводу). Заземления не было. Позавчера сделал. Прокопал траншею, забил 3 штыря на глубину 3 метра (круглая сталь 20мм), на расстоянии 3 метра друг от друга, обвязал их стальной полосой 40х4 мм (сварка), завёл в дом, до щитка кинул медный провод сечением 10мм. Штыри забивал вряд, для треугольника места не хватает, от стены дома до дороги (грунтовой) 1,5 метра. В щитке землю посадил на корпус щитка, он железный.
На этом же газончике стоит бетонный столб-опора ЛЭП. С этой опоры ввод ко мне в дом. Ноль на этой опоре заземлён тут же. Пришлось один из штырей забивать на расстоянии 1 метра от опоры.
Нулевой провод с земляным не соединял нигде.
Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко.
Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею).
Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта.
Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность".
Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 14.5.2018, 22:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) *
Нулевой провод с земляным не соединял нигде...
Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ?

Какая вам разница сколько вольт меж заземлителем и N ? Вас это не должно волновать, как и напряжение меж фазой и землей.
Раз вы их не соединяете, значит у вас тип заземления ТТ. Между N и ЗУ будет напряжение равное падению напряжения на N проводнике (увелич. ток потребления - напр. вырастет, и наоборот)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mitry
сообщение 15.5.2018, 5:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54149



Цитата(Олега @ 14.5.2018, 22:11) *
Какая вам разница сколько вольт меж заземлителем и N ? Вас это не должно волновать, как и напряжение меж фазой и землей.
Раз вы их не соединяете, значит у вас тип заземления ТТ. Между N и ЗУ будет напряжение равное падению напряжения на N проводнике (увелич. ток потребления - напр. вырастет, и наоборот)

Я не электрик, поэтому это показалось мне странным, вот я и решил спросить на форуме, нормально ли это.


Цитата(S-cream @ 14.5.2018, 18:13) *
Автор, Делайте TN-C-S.

Совсем меня запутали. На другом форуме задал такой же вопрос, там говорят, ни в коем случае..., только ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.5.2018, 7:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) *
Совсем меня запутали. На другом форуме задал такой же вопрос, там говорят, ни в коем случае..., только ТТ.

Здесь ведь в чем вопрос.Если у вас система о трех фаз и заземление TN-C,тогда вы на борт своего вводного щитка вешаете шину земля,соединяете с нулем и уже в дом ведете пять проводов нигде не соединяя ноль с землей.Если система однофазная,вот тогда стоит подумать соединять или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2018, 8:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 7:03) *
Здесь ведь в чем вопрос.Если у вас система о трех фаз и заземление TN-C,тогда вы на борт своего вводного щитка вешаете шину земля,соединяете с нулем и уже в дом ведете пять проводов нигде не соединяя ноль с землей.Если система однофазная,вот тогда стоит подумать соединять или нет.
Недопонял. По-вашему ТТ используется только при однофазном питании ? А для 3-х фаз - только TN ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.5.2018, 11:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Олега @ 15.5.2018, 7:53) *
Недопонял. По-вашему ТТ используется только при однофазном питании ? А для 3-х фаз - только TN ?

Нет не так.В данном случае предпочтительно TN,в однофазной для частного дома где к дому подходит два провода лучше и безопаснее ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2018, 12:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 11:42) *
Нет не так.В данном случае предпочтительно TN,в однофазной для частного дома где к дому подходит два провода лучше и безопаснее ТТ.
Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется.


Цитата(Dimka1 @ 15.5.2018, 11:47) *
Допустим соедините ноль и "плохую" землю (50..60 Ом) в щите.
.. в это время в сеть оказался включен заземленный холодильник (Rобмотки=70..120 Ом)
А при хорошей земле в 30 Ом можно включить что-то по-мощнее (25-30 Ом)


Цитата(Dimka1 @ 15.5.2018, 11:47) *
Рассмотрите ситуацию, когда на столбе (до Вашего щита) оборвался ноль. Что будет происходить с УЗО, автоматами, реле контроля фаз и людьми в Вашем доме, когда в это время в сеть оказался включен заземленный холодильник (Rобмотки=70..120 Ом) и Вы прикоснулись к его корпусу рукой.

АВ конечно не шелохнутся. А УЗО отработает и без нуля.
Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.5.2018, 13:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Олега @ 15.5.2018, 11:54) *
Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется.

В первую очередь не надо рыть траншей и забивать заземлители,потом их соединять,выводить наружу отдельным проводником,при этом следить за сопротивлением т.к.и в разных местах грунт разный.Cопротивление ноль/земля=0
Во вторых можно обходиться и без доп защиты в качестве УЗО.
Мое глубокое убеждение(мое лично) в 3х фазке только TN
PS.Я не теоретик в этих вопросах поэтому могу и ошибаться,поправте если что не так,приму к сведению если будет обоснованное возражение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2018, 14:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) *
В первую очередь не надо рыть траншей и забивать заземлители,потом их соединять,выводить наружу отдельным проводником..
Как это не надо ?
При TN повторное на вводе в здание в 30 Ом не надо ?


Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) *
.. не надо ....при этом следить за сопротивлением т.к.и в разных местах грунт разный..
А нафига нормировано тогда ? ))


Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) *
Cопротивление ноль/земля=0
Без повторного ЗУ ? Сомнительно.


Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) *
Во вторых можно обходиться и без доп защиты в качестве УЗО.
ГОСТ по эл.безопасности с вами не согласен.


Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) *
Мое глубокое убеждение(мое лично) в 3х фазке только TN
См. основополагающий ГОСТ 30331.1-2013. В нем есть рисунки ТТ при 3-х фазах (с нулем и без)


Цитата(Dimka1 @ 15.5.2018, 13:43) *
Вот пусть и проверит -оторвет ноль на вводе в дом (включенное УЗО обесточит), а потом аккуратно рукой (кулачком к себе) прикоснется к "заземленно-зануленному" холодильнику и посмотрит сработает УЗО или нет...

Вариант работы через тельце - это в крайнем случае.. Однако, Дима, УЗО сработает как надо еще до-то-го ! Ты забыл про "плохую" землю:
Цитата(Dimka1 @ 15.5.2018, 11:47) *
Допустим соедините ноль и "плохую" землю (50..60 Ом) в щите.


И повторю. Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mitry   Напряжение и сопротивление между землёй и нулём   14.5.2018, 14:22
- - Гость   Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ...Зазем...   14.5.2018, 17:04
- - Гость   Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ..Ввод в...   14.5.2018, 17:18
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 14.5.2018, 17:18) Значит д...   14.5.2018, 17:33
- - S-cream   Автор, Делайте TN-C-S.   14.5.2018, 18:13
- - Dimka1   Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Попробов...   14.5.2018, 20:20
- - Олега   Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Нулевой ...   14.5.2018, 22:11
|- - mitry   Цитата(Олега @ 14.5.2018, 22:11) Какая ва...   15.5.2018, 5:48
|- - zendo057   Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Совсем ме...   15.5.2018, 7:03
||- - Олега   Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 7:03) Здесь ...   15.5.2018, 8:53
||- - zendo057   Цитата(Олега @ 15.5.2018, 7:53) Недопонял...   15.5.2018, 11:42
||- - Олега   Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 11:42) Нет н...   15.5.2018, 12:54
||- - zendo057   Цитата(Олега @ 15.5.2018, 11:54) Тогда сп...   15.5.2018, 13:37
|||- - Олега   Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) В пер...   15.5.2018, 14:05
||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп...   15.5.2018, 13:43
||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп...   15.5.2018, 16:30
|- - Dimka1   Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Я не элек...   15.5.2018, 11:47
- - haramamburu   Олега, тут Димка про другое бачит...а именно, РЕ и...   15.5.2018, 15:27
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 15.5.2018, 15:27) .....   16.5.2018, 1:12
- - haramamburu   Dimka1, ты типа один такой умный и всех раскрыл? в...   15.5.2018, 18:44
|- - Dimka1   Допустим, учту. Что мне это даст? Как оно в данном...   15.5.2018, 19:31
- - haramamburu   Dimka1, пальцем по нулю или по РЕ никак, нет разно...   15.5.2018, 21:04
- - bobrovantig   Друзья, здравствуйте. У меня похожая история, пом...   20.5.2018, 22:23
|- - Dimka1   Цитата(bobrovantig @ 20.5.2018, 22:23) Да...   21.5.2018, 10:53
- - S-cream   ЦитатаТаким образом реализована система заземления...   21.5.2018, 10:02
|- - bobrovantig   Цитата(S-cream @ 21.5.2018, 10:02) к...   21.5.2018, 12:09
|- - Dimka1   Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 12:09) ну...   21.5.2018, 13:25
|- - bobrovantig   Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:25) Влиять ...   21.5.2018, 13:50
|- - Dimka1   Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 13:50) Ст...   21.5.2018, 13:58
|- - bobrovantig   Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:58) от выхо...   21.5.2018, 15:03
|- - Dimka1   Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ...   21.5.2018, 15:18
|- - haramamburu   Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ...   21.5.2018, 18:38
- - S-cream   А вот ПУЭ рекомендует ТТ только если недостаточно ...   21.5.2018, 14:47
- - Rezo   Цитата(bobrovantig)Правильно ли мной реализована с...   21.5.2018, 18:26
|- - bobrovantig   Цитата(Rezo @ 21.5.2018, 18:26) Так карти...   22.5.2018, 10:26
|- - haramamburu   Цитата(bobrovantig @ 22.5.2018, 10:26) Сх...   22.5.2018, 11:36
- - savelij®   Цитатавыдергивал всё из розеток, автоматы выключал...   22.5.2018, 11:49
- - Rezo   Цитата(bobrovantig)Проблема в том, что при имеющей...   22.5.2018, 13:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:17