Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кто выполняет тех.мероприятия? , Разъединители и ВВ-10кВ в управлении (эксплуатации) разных организаций

Anthoni
сообщение 20.5.2018, 8:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17234



Всем привет.
Ситуация 1: Вопрос вот в чём, две организации, есть ВВ-10 кВ в эксплуатации одной организации, при этом границы раздела между организациями на зажимах отходящего кабеля (он до опоры ВЛ с разъеденителем) от яч. с этим ВВ-10 кВ. В организации обслуживающей ВЛ-10 кВ выдают НД для работы на ВЛ с указанием в графе тех.мероприятий «отключить ВВ-10 кВ питающий ВЛ-10 кВ, выкатить его в ремонтное положение и т.д…» который по факту не обслуживают и допуска к которому не имеют. При этом хочу заметить, у них в обслуживании находится разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Правомерно ли это?
Ситуация 2: Две организации, у одной в эксплуатации токопровод 10 кВ, он до ПС 110/10, на территории которой есть разъеденитель на токопровод 10 кВ. Границы раздела между организациями находятся на аппаратных зажимах разъеденителя на токопровод. Т.е. ПС принадлежит другой организации, как и разъеденитель. Может ли организация выдающая НД на работы по ремонту токопровода – 10 кВ указывать в тех.мероприятиях НД отключение разъеденителя на ПС?

Если есть ответы, то попрошу подкрепить их пунктами из правил... а не мифическими рассуждениями.

Сообщение отредактировал Anthoni - 20.5.2018, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anthoni
сообщение 22.5.2018, 9:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17234



Цитата(с2н5он @ 20.5.2018, 12:08) *
1. правомерно что? выдача НД - да, обслуживание РЛНД - если есть договор - да
2. обязана


п. 1. Причём здесь договор не ясно, но суть была в указании ВВ-10 кВ в тех.мероприятиях НД. При наличии в обслуживании (а соответственно и управлении разъединителя на первой опоре ВЛ). Вопрос про тех. мероприятия указанных в соответствующей графе НД. Т.е. организация, у которой в ведении находится ВВ (который находится за границами раздела между организациями и этой организацией не обслуживается) питающий ВЛ-10 кВ (которую она обслуживает), указывает его в тех.мероприятиях НД. Бред или нет? Т.е. допускающий не может выполнить этот пункт тех.мероприятий НД, т.к. ВВ-10 кВ управлять не может, оборудование не его просто. Т.е. по факту получается, что отключение ВВ-10 кВ как тех.мероприятие, ДЭМ (которому выдали НД) выполнить не может, а может максимум их согласовать с эксплуатирующей ВВ-10 кВ организацией и то, для того, что бы для обеспечения видимого разрыва отключить разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Вопрос. Что делает ВВ-10 кВ в графе тех.мероприятий? Хотя из этого вытекает вопрос: а что если надо будет обслужить КЛ-10 кв от яч. ВВ до первой опоры ВЛ? icon_wink.gif Но подобный вопрос есть в пункте 2.

п. 2. Хорошо... допустим обязана. А разве подготовкой рабочего места (выполнение тех.мероприятий) не должен выполнять допускающий, который отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде? Т.е. он по факту к выполнению данного пункта тех.мероприятий НД (отключение разъединителя на ПС) отношения не имеет, т.к. им управлять не может. По сути почти тоже самое, что и в пункте 1.


Как пища для размышлений: 17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.

Цитата(gomed12 @ 21.5.2018, 0:09) *
ПТЭЭП 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.
Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки.



Оперативные переключения здесь не при делах. Речь о выполнении тех.мероприятий, а это мягко говоря, не одно и тоже. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anthoni   Кто выполняет тех.мероприятия?   20.5.2018, 8:02
- - с2н5он   1. правомерно что? выдача НД - да, обслуживание РЛ...   20.5.2018, 10:08
- - gomed12   Цитата(Anthoni @ 20.5.2018, 8:02) Если ес...   20.5.2018, 22:09
- - Anthoni   Цитата(с2н5он @ 20.5.2018, 12:08) 1. прав...   22.5.2018, 9:27
- - Гость   Anthoni, по п.1 - да, не может допускающий прове...   22.5.2018, 12:42
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 22.5.2018, 13:42) указыват...   22.5.2018, 12:49
- - Гость   с2н5он, ПОТЭЭ п.16.1 второй абзац а то что будет ...   22.5.2018, 13:50
- - с2н5он   и что в Цитата(Гость @ 22.5.2018, 14:50)...   22.5.2018, 19:08
- - Гость   с2н5он, открыть и прочитать в лом?   22.5.2018, 19:42
- - с2н5он   я прочитал, но не понял к чему это   22.5.2018, 20:09
- - gomed12   Цитатасуть была в указании ВВ-10 кВ в тех.мероприя...   22.5.2018, 22:53
- - Гость   с2н5он, "... должны быть в указанном порядке...   22.5.2018, 23:08
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.5.2018, 0:08) не может ...   22.5.2018, 23:37
- - gomed12   Последовательность отключений отражают в НД все не...   23.5.2018, 0:14
- - Гость   с2н5он, прямого запрета, как " запрещается......   23.5.2018, 9:20
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.5.2018, 10:20) брать на...   23.5.2018, 9:58
- - Гость   с2н5он, Кстати, "не может" и "запр...   23.5.2018, 9:25
- - Гость   с2н5он, Да, указывается, что должно быть отключен...   23.5.2018, 11:07
- - Гость   , сори, не могу отредактировать собственное #, не...   23.5.2018, 11:10
- - с2н5он   разделение на проходных изоляторах ячейки КРУН, ну...   23.5.2018, 12:55
- - Гость   с2н5он, решили поэкзаменовать, ну-ну. Написав ...   23.5.2018, 14:11
- - с2н5он   а на вопрос ответить? Цитата(Anthoni @ 20.5....   23.5.2018, 17:43
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.5.2018, 17:43) а на во...   23.5.2018, 18:51
- - с2н5он   ТС спрашивал про запись, а не про выполнение, не п...   23.5.2018, 20:32
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.5.2018, 20:32) ТС спра...   23.5.2018, 23:32
- - с2н5он   продолжать смысла не вижу   23.5.2018, 23:53
- - Гость_Anthoni_*   Цитата(gomed12 @ 22.5.2018, 22:53) Нет не...   27.6.2018, 20:32
- - Anthoni   Повторюсь, а то получилось, что я гость. Цитата(...   27.6.2018, 20:38
- - Ваня Иванов   Как видим, у ТС началась истерика. Человека посыла...   28.6.2018, 13:42
|- - Сергей ДД   Много Ваня написал, выдержки все правильные, но не...   9.11.2018, 0:07
- - Anthoni   Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2018, 15:42) Ка...   8.11.2018, 22:06