Всем привет.
Ситуация 1: Вопрос вот в чём, две организации, есть ВВ-10 кВ в эксплуатации одной организации, при этом границы раздела между организациями на зажимах отходящего кабеля (он до опоры ВЛ с разъеденителем) от яч. с этим ВВ-10 кВ. В организации обслуживающей ВЛ-10 кВ выдают НД для работы на ВЛ с указанием в графе тех.мероприятий «отключить ВВ-10 кВ питающий ВЛ-10 кВ, выкатить его в ремонтное положение и т.д…» который по факту не обслуживают и допуска к которому не имеют. При этом хочу заметить, у них в обслуживании находится разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Правомерно ли это? Ситуация 2: Две организации, у одной в эксплуатации токопровод 10 кВ, он до ПС 110/10, на территории которой есть разъеденитель на токопровод 10 кВ. Границы раздела между организациями находятся на аппаратных зажимах разъеденителя на токопровод. Т.е. ПС принадлежит другой организации, как и разъеденитель. Может ли организация выдающая НД на работы по ремонту токопровода – 10 кВ указывать в тех.мероприятиях НД отключение разъеденителя на ПС? Если есть ответы, то попрошу подкрепить их пунктами из правил... а не мифическими рассуждениями. Сообщение отредактировал Anthoni - 20.5.2018, 8:03 |
|
|
22.5.2018, 9:27
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17234 |
1. правомерно что? выдача НД - да, обслуживание РЛНД - если есть договор - да 2. обязана п. 1. Причём здесь договор не ясно, но суть была в указании ВВ-10 кВ в тех.мероприятиях НД. При наличии в обслуживании (а соответственно и управлении разъединителя на первой опоре ВЛ). Вопрос про тех. мероприятия указанных в соответствующей графе НД. Т.е. организация, у которой в ведении находится ВВ (который находится за границами раздела между организациями и этой организацией не обслуживается) питающий ВЛ-10 кВ (которую она обслуживает), указывает его в тех.мероприятиях НД. Бред или нет? Т.е. допускающий не может выполнить этот пункт тех.мероприятий НД, т.к. ВВ-10 кВ управлять не может, оборудование не его просто. Т.е. по факту получается, что отключение ВВ-10 кВ как тех.мероприятие, ДЭМ (которому выдали НД) выполнить не может, а может максимум их согласовать с эксплуатирующей ВВ-10 кВ организацией и то, для того, что бы для обеспечения видимого разрыва отключить разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Вопрос. Что делает ВВ-10 кВ в графе тех.мероприятий? Хотя из этого вытекает вопрос: а что если надо будет обслужить КЛ-10 кв от яч. ВВ до первой опоры ВЛ? Но подобный вопрос есть в пункте 2. п. 2. Хорошо... допустим обязана. А разве подготовкой рабочего места (выполнение тех.мероприятий) не должен выполнять допускающий, который отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде? Т.е. он по факту к выполнению данного пункта тех.мероприятий НД (отключение разъединителя на ПС) отношения не имеет, т.к. им управлять не может. По сути почти тоже самое, что и в пункте 1. Как пища для размышлений: 17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. ПТЭЭП 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки. Оперативные переключения здесь не при делах. Речь о выполнении тех.мероприятий, а это мягко говоря, не одно и тоже. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 1:31 |
|