Питание двухтрансформаторной подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание двухтрансформаторной подстанции |
22.5.2018, 17:10
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста. Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? Приложу схему на учебное курсовое проектирование. Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как? И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции (тоже приложено)?
Сообщение отредактировал mic61 - 22.5.2018, 17:33 |
||
|
|||
22.5.2018, 18:18
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? На двухтрансформаторных подстанциях каждый трансформатор питается от своей линии, на параллельную работу они включаются только при переключениях. |
|
|