Питание двухтрансформаторной подстанции |
22.5.2018, 17:10
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста. Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? Приложу схему на учебное курсовое проектирование. Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как? И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции (тоже приложено)?
Сообщение отредактировал mic61 - 22.5.2018, 17:33 |
||
|
|||
22.5.2018, 18:10
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Почему "разные"? Это напряжения генераторов разные (6,3 кВ и 10 кВ), но напряжение вторичной обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 (повышающих) одинаково 110 кВ! Т.е. еще раз: коэффициент трансформации Т1 и Т2 6,3/110 кВ, а Т3 - 10/110 кВ (все повышающие.) Генераторы работают на данный "островок" единой энергосистемы безо всякого вреда для себя "Мостик" от "перемычки" (ее еще называют "ремонтной перемычкой") отличается наличием высоковольтного выключателя (в данном случае 110 кВ.) В "перемычке" выключателя нет, а есть только разъединители. Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение. Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же? |
|
|
22.5.2018, 19:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение. Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же? В различных режимах сети будет по разному. Если каждый трансформатор Вашей ПС будет работать от своей ВЛ (выключатель мостика и ремонтная перемычка отключены), то действительно напряжения на стороне 110 кВ трансформаторов ПС будет отличаться. Величина напряжения действительно будет зависить и от длинны/сечения ВЛ, тока нагрузки, параметров повышающих трансформаторов на стороне генерации. Различие может быть до нескольких кВ. Если же трансформаторы ПС работают впаралелль (выключатель перемычки или рем.перемычка включены), то напряжение на стороне 110 кВ ПС будет одинаково. А по разному будут загружены генераторы электростанции (понятно, что более мощный генератор будет больше загружен.) Реально между линиями W1 - W2 могут находиться несколько двухтрансформаторных ПС (для 110 кВ от 2-х до 4-х) со схемой "мостика", включенных с помощью выключателей перемычки последовательно по стороне 110 кВ (т.н. "транзит 110 кВ".) Т.о. каждая ПС имеет двухстороннее питание от различных независимых источнико (кольцевая сеть, 1 категории энергоснабжения.) А рем.перемычка нужна в этом случае для возможности выводы выключателя перемычки в ремонт без разрыва транзита. Все это несколько сумбурно, да больно тема обширная... Вы спрашивайте более конкретно, попробую ответить поточнее. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.