Частотный преобразователь , Подключение насоса к частотнику. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотный преобразователь , Подключение насоса к частотнику. |
24.5.2018, 15:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.5.2018 Из: нальчик Пользователь №: 54198 |
|
|
|
25.5.2018, 9:27
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Так уж сразу и не бывает. Он же не пишет, какой именно параметр изменил. Хотя, по-любому, его надо вернуть на место и вообще не крутить движок больше 50 герц, если нет понятия о возможных последствиях.
|
|
|
25.5.2018, 10:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так уж сразу и не бывает. Он же не пишет, какой именно параметр изменил. Хотя, по-любому, его надо вернуть на место и вообще не крутить движок больше 50 герц, если нет понятия о возможных последствиях. И какой параметр он мог изменить чтобы максимальная частота была до 400герц? Просто интересно какие там варианты. Так же нужно понимать такую вещь. Ну допустим он поставил в настройках максимальная частота 400 герц. Мне конечно лениво искать и читать мануал на этот частотник. Но поскольку человек ничего не писал за настройку векторного режима, то получается частотник работает в скалярном. Я так же промолчу за то что даже на не дорогом китайском частотнике ОБЫЧНО параметр максимальная частота так просто не поменяешь вообще.А на хорошем фирменном сперва нужно поменять параметр доступ к настройкам. ПРЕДПОЛОЖИМ что на этом он меняется легко и просто, так тоже бывает, предположим что человек не крутит свой двигатель выше 50 герц.. И так что мы имеем с этого рассказа, заметьте речи за то что он еще что то менял не было. Значит максимальную частоту поставил 400 герц. Все остальное по умолчанию,значит в скалярном режиме теперь оно работает так. Трогается двигатель с места частота предположим 3 герца напряжение при минимальной частоте в скалярном режимену у частотником на 220 обычно 12- 18 вольт, и так поехали Растет частота растет напряжение , когда максимальная частота раньше стояла 50 герц то напряжение при 50 герцах как раз и становилось 220 вольт. И двигатель на 220 вольт прекрасно работает. Теперь 220 вольт на выходе частотника будет только при 400герцах, но человек не разгоняет свой двигатель до такой частоты. Асинхронник просто не переживет такой частоты. Значит разогнал он до 50 герц а на выходе частотника всего 28 вольт. Как вы думаете что там его насос будет сильно качать? Не я понимаю можно переписать на частотнике вольт частотную характеристику, в скалярном режиме, и все будет тип топ. Но речи за это не было, да и сделать это человеку который не понимал куда подключать, не просто. Вот теперь и скажите так бывает чтобы насос на 220 реально там что то качал при напряжении 28 вольт?. Пусть даже там и три фазы. Сообщение отредактировал шахтер - 25.5.2018, 10:13 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 6:10 |
|