Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотный преобразователь , Подключение насоса к частотнику.

Аскер
сообщение 24.5.2018, 15:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.5.2018
Из: нальчик
Пользователь №: 54198



Здравствуйте. Необходимо подключить насос к частотнику. Куда подключать провода даже не знаю. Помогите пжл.
В случае необходимости скину ссылку на частотник.
Фото частотника прилагается. Спасибо.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tad
сообщение 25.5.2018, 9:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Так уж сразу и не бывает. Он же не пишет, какой именно параметр изменил. Хотя, по-любому, его надо вернуть на место и вообще не крутить движок больше 50 герц, если нет понятия о возможных последствиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.5.2018, 10:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Tad @ 25.5.2018, 9:27) *
Так уж сразу и не бывает. Он же не пишет, какой именно параметр изменил. Хотя, по-любому, его надо вернуть на место и вообще не крутить движок больше 50 герц, если нет понятия о возможных последствиях.

И какой параметр он мог изменить чтобы максимальная частота была до 400герц? Просто интересно какие там варианты. Так же нужно понимать такую вещь. Ну допустим он поставил в настройках максимальная частота 400 герц. Мне конечно лениво искать и читать мануал на этот частотник. Но поскольку человек ничего не писал за настройку векторного режима, то получается частотник работает в скалярном. Я так же промолчу за то что даже на не дорогом китайском частотнике ОБЫЧНО параметр максимальная частота так просто не поменяешь вообще.А на хорошем фирменном сперва нужно поменять параметр доступ к настройкам. ПРЕДПОЛОЖИМ что на этом он меняется легко и просто, так тоже бывает, предположим что человек не крутит свой двигатель выше 50 герц.. И так что мы имеем с этого рассказа, заметьте речи за то что он еще что то менял не было. Значит максимальную частоту поставил 400 герц. Все остальное по умолчанию,значит в скалярном режиме теперь оно работает так. Трогается двигатель с места частота предположим 3 герца напряжение при минимальной частоте в скалярном режимену у частотником на 220 обычно 12- 18 вольт, и так поехали Растет частота растет напряжение , когда максимальная частота раньше стояла 50 герц то напряжение при 50 герцах как раз и становилось 220 вольт. И двигатель на 220 вольт прекрасно работает. Теперь 220 вольт на выходе частотника будет только при 400герцах, но человек не разгоняет свой двигатель до такой частоты. Асинхронник просто не переживет такой частоты. Значит разогнал он до 50 герц а на выходе частотника всего 28 вольт. Как вы думаете что там его насос будет сильно качать? Не я понимаю можно переписать на частотнике вольт частотную характеристику, в скалярном режиме, и все будет тип топ. Но речи за это не было, да и сделать это человеку который не понимал куда подключать, не просто. Вот теперь и скажите так бывает чтобы насос на 220 реально там что то качал при напряжении 28 вольт?. Пусть даже там и три фазы.

Сообщение отредактировал шахтер - 25.5.2018, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Аскер   Частотный преобразователь   24.5.2018, 15:16
- - просто Гоша   А в этой вашей ссылке разве нет схемы подключения?...   24.5.2018, 15:44
- - Аскер   Я к этой фирме отношения не имею. Мне нужно регули...   24.5.2018, 15:53
- - шахтер   Сверху L1 L2 L3 сеть предположительно три фазы 380...   24.5.2018, 17:11
- - Ваня Иванов   Цитата(Аскер @ 24.5.2018, 15:16) Необходи...   24.5.2018, 18:21
- - Аскер   Частотник однофазный. Как его подключить? 3 модел...   24.5.2018, 18:41
- - шахтер   В этом случае обычно на на L1 и L2 куда фаза куд...   24.5.2018, 19:07
- - Аскер   Вот скан 1 и 2 лист. мануала. Вроде перевод не ко...   24.5.2018, 20:15
|- - шахтер   Цитата(Аскер @ 24.5.2018, 20:15) Вот скан...   25.5.2018, 5:05
- - просто Гоша   Поймите, подключить то вы его, допустим, и подключ...   24.5.2018, 20:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Аскер @ 24.5.2018, 18:41) Частотни...   25.5.2018, 1:22
- - Аскер   Насос нужен для подачи жидкого удобрения в магистр...   25.5.2018, 6:11
|- - шахтер   Цитата(Аскер @ 25.5.2018, 6:11) Насос нуж...   25.5.2018, 8:03
- - просто Гоша   Поздравляю и искренне рад, что у вас удался запуск...   25.5.2018, 7:30
- - Tad   Так уж сразу и не бывает. Он же не пишет, какой им...   25.5.2018, 9:27
|- - шахтер   Цитата(Tad @ 25.5.2018, 9:27) Так уж сраз...   25.5.2018, 10:05
|- - Tad   Цитата(шахтер @ 25.5.2018, 9:05) И какой ...   25.5.2018, 12:32
|- - шахтер   Цитата(Tad @ 25.5.2018, 12:32) Я тоже не ...   25.5.2018, 13:16
- - karcus   Может, ТС ошибся и написал 400 вместо 40.   25.5.2018, 9:33
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 25.5.2018, 5:05) ВАНЯ у ч...   25.5.2018, 10:49
|- - Tad   Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2018, 9:49) Вин...   25.5.2018, 14:36
- - просто Гоша   Да чё без автора то гадать - мож там так было напи...   25.5.2018, 12:39