Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вопрос по УПП , настройка УПП

Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 8.6.2018, 7:13
Сообщение #1





Гости






Добрый день, коллеги. вопрос такой с предысторией: был шкаф на два двигателя основной-резервный с плавным пуском, режимы работы автоматический от плк, пуск по давлению, ручной - релейная схема с контролем давления. возможность одновременной работы была исключена. поставили его на насосную пару, которая работает на давление. соответственно логика работы- запуск от переделанной релейной схемы, ручной (для автоматики требуется перепрограммирование плк, это в перспективе, режим выведен) пуск, через выдержку времени. запускается, работает. останов - выбегом. одновременный. 9 раз из десяти на одном из УПП срабатывает защита по перегрузке и срабатывает именно при отключении приводов. что интересно, двигатели одинаковые, УПП одинаковые. защита всегда срабатывает на двигателе выхода с пары. при непосредственном пуске от сети конечно все нормально, изоляция, токи, протяжки все в норме, да и движки новые. термисторы не подключены, защита работает по внутренней модели. график защит уже сдвинул, ничего не помогает. когда подключим термисторы может проблема и уйдет, но пока приходится работать так. сам вопрос наверно уже понятен- куда смотреть, чего искать? да по технологии при отключении сперва закрывают задвижки вручную (конечно со скрипом), а потом бегут наверх кнопку жать. считал это причиной, хотел поставить доп. кнопки, НО при зажатых задвижках ток по данный УПП 74-76А при номинале 72А, при характеристике защиты вроде как срабатывать должно через ??? часов. вечный вопрос: что делать? если критичны марка УПП и схема- завтра закину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 8.6.2018, 10:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У нас тоже мучались-мучались с этой штукенцией, но так и выкинули её.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виталий_*   вопрос по УПП   8.6.2018, 7:13
- - просто Гоша   У нас тоже мучались-мучались с этой штукенцией, но...   8.6.2018, 10:32
|- - Null   Цитата(просто Гоша @ 8.6.2018, 11:32) У н...   8.6.2018, 19:13
- - Гость_Виталий_*   Так то у Вас, у нас быстрее весь участок выкинут)...   8.6.2018, 13:21
- - просто Гоша   Наши тоже задирали уставки выше высшего и не спали...   8.6.2018, 13:46
|- - Костян челябинский   Цитата(просто Гоша @ 8.6.2018, 15:46) Наш...   8.6.2018, 20:52
- - просто Гоша   Да, вибрация. Они (движки эти высоковольтные) расч...   8.6.2018, 21:44
|- - eugevict   Цитата(просто Гоша @ 8.6.2018, 21:44) Да,...   8.6.2018, 22:20
- - Костян челябинский   просто Гоша, используйте функцию запретных частот....   8.6.2018, 22:38
- - просто Гоша   Да главное, что коридор этой вибрации достаточно у...   9.6.2018, 8:46
- - Гость_Виталий_*   А чем задается задание? может действительно исключ...   9.6.2018, 18:34
- - Костян челябинский   Есть функция. Во всех частотниках за исключением с...   9.6.2018, 18:42
- - просто Гоша   2 - 4АЗМВ. Но остальные вопросы уже, увы, не ко м...   10.6.2018, 8:10