Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Розетка для стиралки и бойлера , возможно ли подключение этих двух эп одновременно

Andre_san
сообщение 10.8.2016, 20:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Провел от КЩ. в кладовую, линию питания для стиральной машины (2.3квт) и бойлера (2квт). Способ прокладки трех жильного провода (ВВГнг-п 3х2.5) выбрал открыто, по стене в пластиковом коробе. Розетка в кладовой установлена наружная двойная на 250В 16А. Провод в КЩ подключен к АВ С20 (временно, поскольку на данный момент в щитке только два автомата С20), а в будущем при переделке КЩ подключу на С16, как и положено в данном случаи.
Хотя было бы намного лучше если бы изначально провести две отдельные линии питания, на стиральную мамину и на бойлер. Так и планировал делать, но передумал, и сделал уже так как сделал.
Теперь у меня есть несколько вариантов:
1. Оставить так как есть, и подключать в розетку стиралку и бойлер не одновременно а по одному.
2. Просчитать нагрузку с помощью коэффициентов использования, мощности, спроса. Есть у меня вот такая таблица Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9933
Но я не уверен что ей можно пользоваться, поскольку скачана она с какого то сайта, а в интернете всякого такого хлама полно. Короче, мне требуется консультация профессионалов в том как правильно рассчитать ток нагрузки, в моем случаи. Может быть при одновременном подключении двух электро приемников автомат на 16А не будет выбивать?
3.провести отдельный провод и установить еще одну розетку
Подскажите какой вариант лучше?

Сообщение отредактировал Andre_san - 10.8.2016, 20:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 10.6.2018, 11:51
Сообщение #2





Гости






Лично я сделал бы так: поставил бы два двойных автомата по 10 Ампер: один на стиралку, другой - бойлер. Питающая линия должна быть не менее 4мм2, после автоматов (на розетки) достаточно будет сечения 1.5 мм2. При данном способе защита будет надежней + сохранится селективность, что в свою очередь снизит нагрузку на установку и уменьшит последствия в случае КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.6.2018, 21:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.6.2018, 11:51) *
Лично я сделал бы так...
Сначала стоило посмотреть на дату последних сообщений.

Цитата
Питающая линия должна быть не менее 4мм2...
Вполне достаточно 3х2.5, как автор и сделал 2 года назад... Кабель при указанных нагрузках нас переживёт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2018, 21:53
Сообщение #4





Гости






Цитата(savelij® @ 10.6.2018, 21:22) *
Сначала стоило посмотреть на дату последних сообщений.
...

Так я и посмотрел на последние, там "сегодня", а там уже не смотрел. Спасибо за подсказку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andre_san   Розетка для стиралки и бойлера   10.8.2016, 20:28
- - pro100-220volt   Ответ не профи, я бы оставил как есть. Бойлер не ...   10.8.2016, 20:37
|- - Andre_san   Цитата(pro100-220volt @ 10.8.2016, 19...   10.8.2016, 20:59
- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 10.8.2016, 20:28) Подс...   10.8.2016, 20:44
- - savelij®   Andre_san, зачем тащить отдельный провод? Достаточ...   10.8.2016, 21:09
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 10.8.2016, 21:09) Andre...   10.8.2016, 22:05
- - savelij®   Нет. Контролироваться должен ток, протекающий в пр...   10.8.2016, 22:23
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 10.8.2016, 21:23) Нет. ...   10.8.2016, 22:42
- - savelij®   Так вроде проще для восприятия и исполнения...   10.8.2016, 23:48
- - Гость_Владимир_*   Лично я сделал бы так: поставил бы два двойных авт...   10.6.2018, 11:51
|- - savelij®   Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.6.2018, 11:5...   10.6.2018, 21:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 10.6.2018, 21:22) Снача...   10.6.2018, 21:53
- - просто Гоша   Достаньте кабель из вашего короба и при включении ...   10.6.2018, 14:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Andre_san @ 10.8.2016, 20:28) ... ...   10.6.2018, 15:06
- - просто Гоша   Ну и юмористы! Вы хоть читайте кому писалось п...   10.6.2018, 22:12
- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 10.6.2018, 22:12) .....   10.6.2018, 23:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 4:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены