Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
до замены у вас было не 9 кВт, а 15 кВт. После замены как раз и будет 9 кВт. Если у вас доучетный автомат будет на 16А, то в распределительном щите дожны быть или те же 16А (что не очень правильно, но допустимо) или на ступень ниже 10А (ну есть ещё номинал 13 А, если такой найдёте в продаже)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |