Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Можно было и оставить эти автоматы... А чтобы ни у кого не возникло возможности захапать бОльшую мощность, чем порешили на сходке, стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности. Тогда и лишнего не хапнут и проблем с питанием однофазных нагрузок мощностью более 3,5 кВт не будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |