Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по договору.
Значит при чисто активной нагрузке ток потребления 14, 41 , при наличии реактивной составляющей, а даже дома она имеет место быть. Ток потребления примерно 17, 11 Ампера. Так же нужно все же внимательно почитать договор, если он конечно есть. в договоре мощность обычно пишут в кВА. Так что в принципе все правильно им ставят. ЧТОБЫ не было проблем с однофазный потребителями розетки нужно раскидать по разным фазам. Особенно на мощные электроприборы. Что не так? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |