![]() Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Кооператив, по всей видимости, индивидуального жилья? Мне кажется, что для мощности 9кВт нужно было использовать однофазную сеть. Если 3-х, то ток фазы 13,5А что может не хватать для сварочника, эл. плиты, мощного кондиционера... При 1-фазном вводе имеем 40А и этого достаточно в любом варианте нагрузки.
Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно. Где это вы видели симметрию в жилищно-бытовой нагрузке? Как раз там её минимум. Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе, первый дом "живёт" в обычном режиме. Второй - хозяева уехали в отпуск из нагрузки остался один холодильник. Третий - хозяин развернул бурное строительство сарая, где и сварка и куча электроинструмента постоянно в работе. Откуда симметрия возьмётся? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе.. Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. Впрочем, уже не в тему. До 10 кило конечно же 3ф - изврат, вполне можно обойтись техникой на 220. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. ... Естественно! Для чего и существуют коэффициенты спроса и одновременности. Пример мой конечно грубоват, согласен, написал его для "-Mike-", который почему-то решил, что если каждый дом подключить на свою фазу, то в сети будет симметрия. Цитата ... в кооперативе же выполняется однозначно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |