Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник. Купил плиту Flama. У нее вилка не подходит к розетке у меня в квартире. На вилке написано В32-001. Я слышал, это такой тип розеток. Обычные двухпроводные розетки, люстры, подвесы я сам дома вешаю. Я слышал что если провода перепутать, то не страшно и ничего не случится и ничего не будет портиться, вот и вешаю сам при необходимости и розетки меняю. А тут три провода. Я опасаюсь че-нить сделать не так и решил спросить. В комплетке с плитой еще идет розетка. Но крепления у нее намного меньше чем у розетки которая в квартире и сама она меньше. В общем, просто так одну выкрутить, другую прикрутить не получится. Застройщик дал вилку к своей розетке. Получается что вилку поменять проще (у плиты вилка подключена к плите). Но наверное тогда плита с гарантии слетит. А если пробовать менять розетку, то вся электрика в квартире может с гарантии слететь. В общем неприятная ситуация. Специально покупал плиту с вилкой, а тут такой попадос. Наверное все-таки вилку проще менять. Над верхним язычком (не знаю как называется то что выходит из вилки и втыкается в отверстие, буду писать «язычок») и у вилки плиты и у розетки которая в квартире нарисован один и тот же значок. В кружочке большая горизонтальная палочка с поперечной на ней палочкой поменьше и под ней еще две горизонтальных палочки поменьше. Наверное это заземление. А два других это наверное фаза и ноль. Но около двух других язычков ничего не написано. Если я перепутаю фазу и ноль, от этого будет у меня что-то портиться? Еще я слышал про индикаторную отвертку. Но я так понимаю, это только в розетку можно ее совать. Плита же не подключена. Или же даже у неподключенной плиты показывать будет. Буду рад услышать любые советы и любую критику по всему тексту сообщения. Может быть я вообще что-то не то написал где-то или не правильно сформулировал вопрос, но проблему в общем описал. Заранее спасибо за Ваши ответы и внимание. |
|
|
12.6.2018, 16:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...что делаем, когда измеренное сопротивление нового ЗУ не соответствует нормам? Правильно, добавляем заземлители (естественно располагая их так, чтобы избежать взаимного экранирования), увеличивая, тем самым, площадь соприкосновения с грунтом... И это абсолютно верное утверждение!А пресловутый "кругляк" имеет минимальную площадь! Т.е. если используя уголок нам может потребоваться 4 уголка, а кругляка значительно больше! А это абсолютно неверное утверждение! Рассчитаем сопротивление уголка и круглого стержня по формуле приведенной здесь (нажать).В формуле для расчёта сопротивления одиночного стержневого заземлителя, его диаметр находится под натуральным логарифмом: ln(2·l/d).Для перевода круглого металла (пруток, труба) в полосу: b = 2·d, где b — ширина полосы м, d — диаметр прутка, трубы в м и соответственно наоборот, перевод полосы в эквивалентный диаметр: d = 0,5·b; для перевода уголка в диаметр: d = 0.95·b, где b — ширина полки уголка в м. Прикинем значение натурального логарифма для круглого стержня сечением 200 кв.мм диаметром 16 мм и длиной 2,5 м, а также для уголка с тем же сечением 200 кв.мм с толщиной 4 мм, шириной полки 25 мм и с такой же длиной 2,5 м. - стержень: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/0,016) = 5,74 - уголок: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/(0,5·0,025)) = 5,99, т.е. уголок с шириной полки 25 мм считается эквивалентным круглому прутку диаметром 12,5 мм. Найдём отношение полученных значений: 5,99/5,74 = 1,04, т.е. нет особой разницы в сопротивлении растеканию уголкового заземлителя и стержневого заземлителя круглого сечения при их одинаковой длине! Да Вы и сами без формул это доказали в своём первом утверждении: если мы хотим уменьшить сопротивление растеканию заземлителя, то нет никакого смысла заколачивать рядом с ним ещё несколько заземлителей в надежде увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Площадь соприкосновения мы увеличим, но толку от этого - пшик! Это напрасный расход металла! Вот это я задвинул, а Вы уважаемый выдвигайте обратно! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:53 |
|