Проблема с сетью в квартире

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.6.2018, 12:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Есть ситуация: измеряю мультметром APPA503 напряжение в розетке между фазным и нулевым проводником =230 В, между фазным и заземлением =117 В, между нулевым и заземлением = 82В. Речь идет о квартире, помещение коридор, дому 5 лет.
Почему у меня относительно заземляющего проводника такие значения напряжений ? И очень интересно почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ?
Какие проверки необходимо выполнить в квартире ? Где может быть проблема ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 12.6.2018, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну и посчитай, Ванюша, какой ток должен идти по нулевому проводнику в 16 квадрат алюминия (минимальный стояк для девятиэтажек с электроплитами, а чаще 25 или 35), чтобы случилась разница потенциалов с РЕ в 82 вольта. На средней для девятиэтажек длине в 30 метров этого нулевого провода.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.6.2018, 17:36


--------------------