Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54298 ![]() |
Добрый вечер.
Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО. Вижу 2 варианта: 1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630 2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат. Тут нужна ваша помощь. Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена. От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается. На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил). Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат. Спасибо Сообщение отредактировал ZMA - 13.6.2018, 23:26 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |