Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе.Светильники в металлическом корпусе,который окрашен.Заземление светильников производится по третьей жиле провода питания.Подключение светильников производится по средствам присоединения спец. разъемов.Провод питания,представляет собой гирлянду с 15 разъемами.Светильники 2х фазные и в гирлянде происходит чередование фаз.Все ответвления гирлянды произведены в термоусадке.Гирлянды приходят готовые от производителя.Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 ![]() |
Похоже придется портить покрытие светильника, чтобы добраться до металла.45 тысяч замеров, это не реально и дорого (наверно).
Может запросить у производителя официальное письмо, как производить замер металлосвязи и нужно ли вообще. |
![]() |
|
![]()