УЗО для бойлера , Выбор между адаптером УЗО и дифавьоматом

ZMA
сообщение 13.6.2018, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Добрый вечер.

Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО.

Вижу 2 варианта:
1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630

2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат.
Тут нужна ваша помощь.
Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).

Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат.

Спасибо

Сообщение отредактировал ZMA - 13.6.2018, 23:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 9:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZMA
сообщение 14.6.2018, 9:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2018, 9:09) *
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.


Понял. Посмотрю.
А можете конкретики немного дать:
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А? А дальше?
Если узо перед всеми автоматами, то тоже какой (не производитель, а именно подробные характеристики)?

Спасибо

p.s. Дом новый, проводка от застройщика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.6.2018, 10:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZMA @ 14.6.2018, 9:29) *
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А?
Для бойлера достаточно АС. Типовое решение - 16А, 30мА.


Цитата(ZMA @ 13.6.2018, 23:24) *
необходимости в .. печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены